PAC INDIVIDUELLE SUR BOUCLE D'EAU

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

O2IC
Membre
Messages : 9
Inscription : 12 juin 2020 10:07

PAC INDIVIDUELLE SUR BOUCLE D'EAU

Message par O2IC » 05 août 2022 08:17

Bonjour,

Je travail sur un projet d'une résidence collective de 31 logements.

Le principe de chauffage et le suivant :
Installation de PAC eau-eau double service individuelles ( type daikin altherma 3 WS ) dans chaque logement. Toute les PAC sont reliées à une boucle d'eau qui circule dans le bâtiment. La source de chaleur de la boucle est une nappe. Un échangeur de chaleur sépare l'eau de nappe et la boucle d'eau.

Comment modéliser mon cas de figure en RT2012 ? A priori je ne peux pas créer un générateur sur boucle d'eau car celui-ci n'accepte les générateurs double service. Quand je fais une génération complète, mon résultat du CEP explose.

Avez vous des idées ? Merci d'avance.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: PAC INDIVIDUELLE SUR BOUCLE D'EAU

Message par Régis » 05 août 2022 08:58

Effectivement, ce n'est pas une pac sur boucle d'eau (qui nécessite la présence d'un générateur à combustion).

Dans votre cas, il s'agit d'une pac avec source amont de type eau de nappe.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES