Surconsommation batterie pré-chauffage air neuf

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

magecie
Habitué
Messages : 28
Inscription : 07 juin 2019 13:20

Surconsommation batterie pré-chauffage air neuf

Message par magecie » 24 mai 2023 13:41

Bonjour,

Sauriez-vous m'expliquer pourquoi l'ajout d'une batterie de pré-chauffage d'air neuf (CTA DAC) induit une importante augmentation de la consommation de chauffage ( CEP avec batterie : 121,2 ; CEP sans batterie : 104,9) ?

Dans mon cas, la batterie est alimentée par une chaudière gaz comme l'ensemble des émetteurs du projet.

Les réseaux en et hors volume chauffé pour la batterie sont inexistant dans les deux cas.

Si je pré-chauffe l'air après l'échangeur jusqu'à une température de 22°C, je consomme de l'énergie supplémentaire par l'intermédiaire de ma batterie. Seulement, dans le même temps, l'air soufflé étant plus chaud, les autres émetteurs (plancher chauffant et plafond rayonnant) n'ont plus à fournir autant d'énergie qu'avant.

Scénario avec batterie
E_batterie = 1 kWh
E_émetteurs = 9 kWh

Scénario sans batterie
E_émetteurs = 10 kWh

Au final, le bilan ne devrait-il pas être nul ?

Merci d'avance,
Cdlt,
Magali, bureau d'études ECIE, 35

Caeli
Omniscient
Messages : 719
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Surconsommation batterie pré-chauffage air neuf

Message par Caeli » 30 mai 2023 15:23

La finesse des régulation spatiales et temporelles des émetteurs peut être en cause a besoin énergétique constant. Certainement ajouté à cela la température de préchauffage supérieure à la consigne réglementaire.
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

magecie
Habitué
Messages : 28
Inscription : 07 juin 2019 13:20

Re: Surconsommation batterie pré-chauffage air neuf

Message par magecie » 02 juin 2023 09:02

Bonjour,

Merci pour ces réponses.

Je trouve cependant l'impact de ce préchauffage vraiment important et difficilement compréhensible.

Voici les résultats de quelques simulations.

Scénario de base (Cep = 121,8) :
Émetteurs (Plafond rayonnant VT = 0,3 ; Plancher chauffant VT = 0,3)
VMC DF avec échangeur et avec préchauffage d'air neuf (T = 22°C)
VMC SF (caisson d'insufflation) avec préchauffage d'air neuf (T = 22°C)
Batterie eau chaude liée à la chaudière gaz comme les autres émetteurs

Variante 1 (Cep = 117,1) :
Émetteurs (Plafond rayonnant VT = 0,3 ; Plancher chauffant VT = 0,3)
VMC DF avec échangeur et avec préchauffage d'air neuf (T = 19°C)
VMC SF (caisson d'insufflation) avec préchauffage d'air neuf (T = 19°C)
Batterie eau chaude liée à la chaudière gaz comme les autres émetteurs

Variante 2 (Cep = 110,4) :
Émetteurs (Plafond rayonnant VT = 0,3 ; Plancher chauffant VT = 0,3)
VMC DF avec échangeur et avec préchauffage d'air neuf (T = 22°C)
VMC SF (caisson d'insufflation) sans préchauffage d'air neuf
Batterie eau chaude liée à la chaudière gaz comme les autres émetteurs

Variante 3 (Cep = 105,4) :
Émetteurs (Plafond rayonnant VT = 0,3 ; Plancher chauffant VT = 0,3)
VMC DF avec échangeur et sans préchauffage d'air neuf
VMC SF (caisson d'insufflation) sans préchauffage d'air neuf

Variante 4 (Cep = 115,8) :
Émetteurs (Insufflation d'air chaud VT = 2)
VMC DF avec échangeur et sans préchauffage d'air neuf
VMC SF (caisson d'insufflation) sans préchauffage d'air neuf

J'ai du mal à comprendre pourquoi la variante 1 est moins bonne que la variante 4.

L'impact du préchauffage d'air neuf (même à la température réglementaire) est plus important qu'un émetteur à insufflation d'air chaud avec une VT très mauvaise.

Le préchauffage d'air chaud est-il en fonctionnement également en période d'inoccupation ?
La VMC DF fonctionne uniquement en période d'occupation et la VMC SF fonctionne en permanence.

Merci,
Cdlt,
Magali, bureau d'études ECIE, 35

magecie
Habitué
Messages : 28
Inscription : 07 juin 2019 13:20

Re: Surconsommation batterie pré-chauffage air neuf

Message par magecie » 08 juin 2023 07:46

Bonjour,

Je crois comprendre pourquoi le Cep augmente considérablement avec l'ajout de ma batterie chaude.

Ceci est dû à la façon dont j'ai modélisé le caisson d'insufflation avec préchauffage d'air neuf.

Initialement, j'ai modélisé la VMC SF et le caisson d'insufflation avec une CTA DAC sans échangeur et avec batterie de pré-chauffage (voir image1).

De cette façon, l'air est également pré-chauffé en période d'inoccupation.

C'est ce pré-chauffage en période d’inoccupation qui ajoute des consommations importantes et non la régulation de la batterie ou la température de préchauffage (même s'ils y participent).

J'ai donc finalement modéliser la VMC SF et le caisson d'insufflation avec deux CTA DAC. L'une avec batterie de pré-chauffage (voir image2) pour un fonctionnement uniquement en période d'occupation et l'autre sans batterie de pré-chauffage (voir image3) pour un fonctionnement uniquement en période d'inoccupation.

Les résultats semblent plus cohérents (Variante 5 : Cep = 107,5).

En revanche, je ne sait pas si cette façon de procéder est "réglementaire", elle me semble un peu lourde.

Comment modélisez-vous un caisson d'insufflation (simple flux) avec pré-chauffage d'air neuf uniquement en période d'occupation ?

Merci,
Cdlt,
Pièces jointes
Image1
Image1
Image2
Image2
Image3
Image3
Magali, bureau d'études ECIE, 35

Répondre