Il semblerait qu'il ne soit plus possible de modifier la puissance dissipée par les occupants sous P+C. Y a-t-il une raison à cela?Le lieu de cette modification a-t-il était déplacé?
Une question plus générale ouverte à tous les utilisateurs de ce forum : Existe-t-il une raison pour ne pas introduire la chaleur latente dissipée par les utilisateurs, en particulier en été, dans la puissance globale dissipée par ces occupants?
En vous remerciant.
Apports internes occupants
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
La fonction est pour l'instant désactivée, car c'était un paramètre global du logiciel et pas seulement du projet et des utilisateurs oubliaient de remettre la valeur normale en passant d'un projet à l'autre.
Il est prévu que cela redevienne personnalisable.
Pour la chaleur latente, elle n'est pas prise en compte car dans un bâtiment normalement constituée, on ne devrait pas avoir de condensation.
Meilleures salutations
Il est prévu que cela redevienne personnalisable.
Pour la chaleur latente, elle n'est pas prise en compte car dans un bâtiment normalement constituée, on ne devrait pas avoir de condensation.
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
Guillaume
- Habitué
- Messages : 33
- Inscription : 29 juil. 2008 15:04
- Localisation : ASCAUDIT - Lyon
Bonjour,
J'aimerais avoir votre avis en ce qui concerne les apports internes des occupants. Est-ce que les 80W habituels sont convenables ou sont trop important pour un enfant ?
et pour un bébé ?
Merci d'avance pour vos réponses.
J'aimerais avoir votre avis en ce qui concerne les apports internes des occupants. Est-ce que les 80W habituels sont convenables ou sont trop important pour un enfant ?
et pour un bébé ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Guillaume Billerey
Ingénieur thermicien
ASCAUDIT, NTC & NERIOS sont des sociétés du Groupe DEIA
5, rue du Lac - 69003 LYON. TEL : 09.53.79.69.98.
FAX : 04.78.24.39.96. Mobile : 06.33.25.67.14.
www.deia.fr
Ingénieur thermicien
ASCAUDIT, NTC & NERIOS sont des sociétés du Groupe DEIA
5, rue du Lac - 69003 LYON. TEL : 09.53.79.69.98.
FAX : 04.78.24.39.96. Mobile : 06.33.25.67.14.
www.deia.fr
-
Arnault
- Expert
- Messages : 136
- Inscription : 14 avr. 2008 19:56
- Localisation : Poitiers
Bonjour,
J'ai eu à modéliser une école maternelle et j'avais pris 60W par enfant. Mais en même temps cela dépend des zones : un enfant qui dort et un enfant qui joue c'est pas pareil
J'ai eu à modéliser une école maternelle et j'avais pris 60W par enfant. Mais en même temps cela dépend des zones : un enfant qui dort et un enfant qui joue c'est pas pareil
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Oui effectivement, un enfant ayant une masse plus faible, on s'attend à avoir moins de dégagement de chaleur métabolique.
Mais c'est sans compter qu'un enfant est plus actif et que surtout, même au repos, son métabolisme de base est plus élevé.
Si en vieillissant, on devient des maisons passives, tout jeune, on consomme on consomme. Que fait la RT !
ps : je n'ai, en revanche, aucune étude chiffrée sous la main concernant les dégagements de chaleur en focntion de l'age
Mais c'est sans compter qu'un enfant est plus actif et que surtout, même au repos, son métabolisme de base est plus élevé.
Si en vieillissant, on devient des maisons passives, tout jeune, on consomme on consomme. Que fait la RT !
ps : je n'ai, en revanche, aucune étude chiffrée sous la main concernant les dégagements de chaleur en focntion de l'age
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant