CTA Adiabatique

Message par FabK » 28 nov. 2019 15:00

Bonjour
Serait-il possible d'avoir quelques informations sur le fonctionnement du refroidissement adiabatique apporté par la version 5.19.9.0 ?
Je n'ai pas trouvé beaucoup d’informations dans le titre 5 et de son annexe notamment à quoi correspond la température de base ( température extérieure, intérieure, etc à partie de laquelle l'adiabatique est en fonctionnement?) et les coefficients Delta Theta 1 et 2.
Par ailleurs, dans le modèle proposé, l'air repris ou insufflé suivant un mode humidification indirect ou direct est-il supposé saturé? il serait intéressant de disposer d'un contrôle sur l'hygrométrie surtout avec une humidification directe.

Par avance merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: CTA Adiabatique

Message par Régis » 28 nov. 2019 15:18

Le rafraichissement adiabatique est maintenant possible en STD.
Il l'était déjà en RT2012 dans les versions précédentes (effectivement, via le titre V spécifique dédié à la RT2012).
Le paramétrage de ce rafraichissement adiabatique se fait comme indiqué ici dans le manuel.
FabK a écrit : 28 nov. 2019 15:00 dans le modèle proposé, l'air repris ou insufflé suivant un mode humidification indirect ou direct est-il supposé saturé?
Non, pas forcément.
FabK a écrit : 28 nov. 2019 15:00 il serait intéressant de disposer d'un contrôle sur l'hygrométrie surtout avec une humidification directe.
Dans l'immédiat, nous ne disposons pas d'un algorithme de calcul permettant de faire cela. Nous prenons cependant note de votre remarque pour les futures améliorations du logiciel (ticket 5112).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

kalisaya
Confirmé
Messages : 22
Inscription : 23 sept. 2016 13:31

Re: CTA Adiabatique

Message par kalisaya » 20 oct. 2021 17:48

Bonjour, je rebondis sur cette discussion déjà ancienne mais voilà, je ne trouve pas ce que je cherche sur le forum.

Je souhaite installer un ventilateur de toiture, avec un dispositif adiabatique en direct donc.
Voici mon mode opératoire :
- je crée une bouche de soufflage dans une pièce, à laquelle j'associe un scénario de ventilation en m3/h (typiquement 4000 m3/h pour avoir la puissance froid adiabatique nécessaire)
- Je crée une ventilation mécanique où je renseigne les éléments liés aux conditions de rafraichissement adiabatique direct

Problème : lorsque je reviens à ma bouche dans le module "STD", impossible d'affecter l'origine de l'air : le groupe de ventilation créé précédemment n'apparait pas dans les choix du formulaire... Pourquoi ?

Merci !

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: CTA Adiabatique

Message par Régis » 21 oct. 2021 09:00

Voici les choix possible pour une bouche de soufflage :
2021-10-21_09h57_39.png
2021-10-21_09h57_39.png (3.83 Kio) Consulté 5254 fois
Je ne suis pas sûr de comprendre votre question.
Qu'entendez-vous par "groupe de ventilation" sachant qu'en STD, il n'y a pas de notion de groupe ?

N'hésitez pas à me contacter au 04-67-18-62-20 pour en discuter.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Fran6
Habitué
Messages : 31
Inscription : 26 août 2021 10:58

Re: CTA Adiabatique

Message par Fran6 » 08 juil. 2022 08:42

Bonjour,

Je rebondis à mon tour sur ce sujet.

Image

Ce paramétrage est-il réaliste ?
Je me pose la question notamment sur l'efficacité : j'ai mis 1 car je souhaite une humidification maximale du flux d'air extrait.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: CTA Adiabatique

Message par Régis » 18 juil. 2022 13:00

Il est réaliste et correspond à ce qui est indiqué ici dans le manuel :
cette efficacité correspond au rendement de l'humidificateur d'été : c'est à dire la part du flux d'air qui est humidifiée à saturation avant mélange, 100% signifiant la saturation de l'air en eau
Une définition est implicitement données dans le document "Référentiel « Energie – Carbone » pour les bâtiments neufs – Méthode d’évaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs Annexe - Fiches algorithmes" du CSTB, pp.125 et suivantes. Cette efficacité permet d'ajuster linéairement l'effet de l'humidification : 0% pas d'humidification, 100% humidification maximale, c'est-à-dire à saturation de l'air en humidité. On peut aussi le voir comme la part du flux d'air qui est humidifiée à saturation avant mélange.