Bonjour,
Je viens de lire le chapitre concernant les facteurs solaires en STD du manuel.
http://docs.izuba.fr/fr/index.php/Bibli ... on_solaire
En STD on doit saisir un seul SW et en RT comme le demande la méthode de calcul on considère un Sw=Sw1+Sw2+Sw3.
Question:
De plus en plus de fabricant propose directement les valeurs Sw1 Sw2 Sw3 en fonction du vitrage et des caractéristiques des menuiseries (K-line ou Velux par exemple)
En RT 2005 le Sw correspondait en gros au Sw1 de la RT2012,
Le Sw STD est-il égale au SW RT2012 (Sw1+Sw2+Sw3) ou au Sw1 comme en RT2005??
Par ailleurs je simule en STD un logement existant sous les combles. J'ai des velux sur des rampants. Or d'après Velux le Sw RT2012 est le même avec ou sans store intérieur occultant.
Pourtant on constate que la T° n'est pas la même dans un logement avec les stores ouverts ou fermés!
Si quelqu'un à une idée de l'affaiblissement du Sw qu'il faut prendre en compte pour ce type de produit je suis preneur.
Merci
Facteur solaire STD
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Expert
- Messages : 100
- Inscription : 21 sept. 2012 15:53
- Localisation : Rennes
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Facteur solaire STD
Le Sw STD doit être saisie comme égal au Sw de la RT2012 (Sw1+Sw2+Sw3).
Un effet , les Sw1, Sw2 et Sw3 correspondent aux apports solaires de différentes longueurs d'ondes.
Il est donc important de tous les prendre en compte et de les cumuler.
J'ai du mal à le croire.
Un effet , les Sw1, Sw2 et Sw3 correspondent aux apports solaires de différentes longueurs d'ondes.
Il est donc important de tous les prendre en compte et de les cumuler.
Non, même en RT2005 ou RTex, le Sw correspond à Sw1+Sw2+Sw3.pierre yves a écrit :En RT 2005 le Sw correspondait en gros au Sw1 de la RT2012,
pierre yves a écrit :d'après Velux le Sw RT2012 est le même avec ou sans store intérieur occultant.
J'ai du mal à le croire.
Pour évaluer cet impact, je vous invite à utiliser une protection de RT2012 équivalent et de voir de combien est diminué le facteur solaire de la menuiserie après affectation de cette protection. Vous pourrez ainsi évaluer un pourcentage d'occultation correspondant.pierre yves a écrit :Si quelqu'un à une idée de l'affaiblissement du Sw qu'il faut prendre en compte pour ce type de produit je suis preneur.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Gourou
- Messages : 439
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Facteur solaire STD
Bonjour si ça peut faire gagner du temps,
j'ai l'excel d'Izuba des scénarios en format txt, adapté pour les occultations, qui permet de faire la faire la manip décrite par Régis pour un scénario annuel directement.
Il est trop lourd pour passer ici, m'envoyer un mess privé pour échange mail si ça intéresse.
j'ai l'excel d'Izuba des scénarios en format txt, adapté pour les occultations, qui permet de faire la faire la manip décrite par Régis pour un scénario annuel directement.
Il est trop lourd pour passer ici, m'envoyer un mess privé pour échange mail si ça intéresse.
-
- Expert
- Messages : 100
- Inscription : 21 sept. 2012 15:53
- Localisation : Rennes
Re: Facteur solaire STD
Merci pour vos réponses.
Pour les valeurs Velux, j'ai fait deux simulation 1 avec un store occultant intérieur et une autre avec un store extérieur.
Fenêtre VELUX GGL SK08 -- 54 en pose classique avec N/A et store occultant intérieur manuel DKL
Sw1,c = 0.41 Sw2,c = 0.06 Sw3,c = 0.0
Sw1,e = 0.41 Sw2,e = 0.09 Sw3,e = 0.0
Sws1 = 0.41 Sws2 = 0.09 Sws3 = 0.0
TLw= 0.57 TLws=0.57
Fenêtre VELUX GGL SK08 -- 57 en pose classique avec store pare-soleil extérieur manuel MHL et N/A
Sw1,c = 0.41 Sw2,c = 0.06 Sw3,c = 0.0
Sw1,e = 0.41 Sw2,e = 0.09 Sw3,e = 0.0
Sws1 = 0.06 Sws2 = 0.09 Sws3 = 0.0
TLw= 0.57 TLws=0.11
Je pense que leurs valeurs en stores intérieurs sont fausses. Le Sw3 ne peut être égale à 0!!!
Je vais voir si je ne trouve pas d'autres éléments. Et si besoin je vais les contacter.
Pour les valeurs Velux, j'ai fait deux simulation 1 avec un store occultant intérieur et une autre avec un store extérieur.
Fenêtre VELUX GGL SK08 -- 54 en pose classique avec N/A et store occultant intérieur manuel DKL
Sw1,c = 0.41 Sw2,c = 0.06 Sw3,c = 0.0
Sw1,e = 0.41 Sw2,e = 0.09 Sw3,e = 0.0
Sws1 = 0.41 Sws2 = 0.09 Sws3 = 0.0
TLw= 0.57 TLws=0.57
Fenêtre VELUX GGL SK08 -- 57 en pose classique avec store pare-soleil extérieur manuel MHL et N/A
Sw1,c = 0.41 Sw2,c = 0.06 Sw3,c = 0.0
Sw1,e = 0.41 Sw2,e = 0.09 Sw3,e = 0.0
Sws1 = 0.06 Sws2 = 0.09 Sws3 = 0.0
TLw= 0.57 TLws=0.11
Je pense que leurs valeurs en stores intérieurs sont fausses. Le Sw3 ne peut être égale à 0!!!
Je vais voir si je ne trouve pas d'autres éléments. Et si besoin je vais les contacter.
-
- Habitué
- Messages : 32
- Inscription : 24 févr. 2021 09:40
Re: Facteur solaire STD
Bonjour à vous tous, j'ai une question sur l'affirmation ci-dessous.
Le Sw STD est il la somme des SwC ou SwE ?
Merci !
Le Sw STD est il la somme des SwC ou SwE ?
Merci !
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Facteur solaire STD
Non.
SwC est le facteur solaire en hiver.
SwE est le facteur solaire en été.
En STD, le Sw est donc un facteur solaire moyen.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20