Facteur solaire STD

Message par pierre yves » 24 avr. 2017 11:20

Bonjour,

Je viens de lire le chapitre concernant les facteurs solaires en STD du manuel.

http://docs.izuba.fr/fr/index.php/Bibli ... on_solaire
En STD on doit saisir un seul SW et en RT comme le demande la méthode de calcul on considère un Sw=Sw1+Sw2+Sw3.

Question:
De plus en plus de fabricant propose directement les valeurs Sw1 Sw2 Sw3 en fonction du vitrage et des caractéristiques des menuiseries (K-line ou Velux par exemple)

En RT 2005 le Sw correspondait en gros au Sw1 de la RT2012,

Le Sw STD est-il égale au SW RT2012 (Sw1+Sw2+Sw3) ou au Sw1 comme en RT2005??

Par ailleurs je simule en STD un logement existant sous les combles. J'ai des velux sur des rampants. Or d'après Velux le Sw RT2012 est le même avec ou sans store intérieur occultant.
Pourtant on constate que la T° n'est pas la même dans un logement avec les stores ouverts ou fermés!

Si quelqu'un à une idée de l'affaiblissement du Sw qu'il faut prendre en compte pour ce type de produit je suis preneur.

Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Facteur solaire STD

Message par Régis » 24 avr. 2017 11:44

Le Sw STD doit être saisie comme égal au Sw de la RT2012 (Sw1+Sw2+Sw3).
Un effet , les Sw1, Sw2 et Sw3 correspondent aux apports solaires de différentes longueurs d'ondes.
Il est donc important de tous les prendre en compte et de les cumuler.
pierre yves a écrit :En RT 2005 le Sw correspondait en gros au Sw1 de la RT2012,
Non, même en RT2005 ou RTex, le Sw correspond à Sw1+Sw2+Sw3.
pierre yves a écrit :d'après Velux le Sw RT2012 est le même avec ou sans store intérieur occultant.
:shock:
J'ai du mal à le croire.
pierre yves a écrit :Si quelqu'un à une idée de l'affaiblissement du Sw qu'il faut prendre en compte pour ce type de produit je suis preneur.
Pour évaluer cet impact, je vous invite à utiliser une protection de RT2012 équivalent et de voir de combien est diminué le facteur solaire de la menuiserie après affectation de cette protection. Vous pourrez ainsi évaluer un pourcentage d'occultation correspondant.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

sebastien38
Gourou
Messages : 439
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Facteur solaire STD

Message par sebastien38 » 24 avr. 2017 12:27

Bonjour si ça peut faire gagner du temps,

j'ai l'excel d'Izuba des scénarios en format txt, adapté pour les occultations, qui permet de faire la faire la manip décrite par Régis pour un scénario annuel directement.

Il est trop lourd pour passer ici, m'envoyer un mess privé pour échange mail si ça intéresse.

pierre yves
Expert
Messages : 100
Inscription : 21 sept. 2012 15:53
Localisation : Rennes

Re: Facteur solaire STD

Message par pierre yves » 24 avr. 2017 13:00

Merci pour vos réponses.

Pour les valeurs Velux, j'ai fait deux simulation 1 avec un store occultant intérieur et une autre avec un store extérieur.
Fenêtre VELUX GGL SK08 -- 54 en pose classique avec N/A et store occultant intérieur manuel DKL

Sw1,c = 0.41 Sw2,c = 0.06 Sw3,c = 0.0
Sw1,e = 0.41 Sw2,e = 0.09 Sw3,e = 0.0
Sws1 = 0.41 Sws2 = 0.09 Sws3 = 0.0
TLw= 0.57 TLws=0.57

Fenêtre VELUX GGL SK08 -- 57 en pose classique avec store pare-soleil extérieur manuel MHL et N/A

Sw1,c = 0.41 Sw2,c = 0.06 Sw3,c = 0.0
Sw1,e = 0.41 Sw2,e = 0.09 Sw3,e = 0.0
Sws1 = 0.06 Sws2 = 0.09 Sws3 = 0.0
TLw= 0.57 TLws=0.11

Je pense que leurs valeurs en stores intérieurs sont fausses. Le Sw3 ne peut être égale à 0!!!
Je vais voir si je ne trouve pas d'autres éléments. Et si besoin je vais les contacter.

vincegmeno
Habitué
Messages : 32
Inscription : 24 févr. 2021 09:40

Re: Facteur solaire STD

Message par vincegmeno » 25 janv. 2022 18:47

Bonjour à vous tous, j'ai une question sur l'affirmation ci-dessous.
Le Sw STD est il la somme des SwC ou SwE ?
Merci !
Régis a écrit : 24 avr. 2017 11:44 Le Sw STD doit être saisie comme égal au Sw de la RT2012 (Sw1+Sw2+Sw3).
Un effet , les Sw1, Sw2 et Sw3 correspondent aux apports solaires de différentes longueurs d'ondes.
Il est donc important de tous les prendre en compte et de les cumuler.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Facteur solaire STD

Message par Régis » 24 mai 2022 12:55

vincegmeno a écrit : 25 janv. 2022 18:47 Le Sw STD est il la somme des SwC ou SwE ?
Non.

SwC est le facteur solaire en hiver.
SwE est le facteur solaire en été.
En STD, le Sw est donc un facteur solaire moyen.
Régis Bacabara