Bonjour à tous.
J'ai essayé de chercher des réponses à ma question sur le forum mais les sujets abordés ne collent pas tout à fait à mon cas... Je m'explique :
Projet d'un bâtiment de bureaux, avec une quinzaine de bureaux individuels. Les bureaux sont ventilés par double flux avec un soufflage et une extraction dans chaque bureau : c'est un pôle médical, les portes ne sont pas étalonnées par respect de l'intimité.
J'utilise bien sûr la méthode de l'enveloppe aéraulique (après de nombreuses années à avoir calculé mes STD avec ventilation externe). LA méthode est super et semble donner de meilleurs résultats.
Cependant, je souhaite étudier l'influence du free cooling nocturne via la double flux, en doublant les débits lors des nuits fraiches l'été. Pour cela j'ai donc affecté à mes bouches de ventilation (soufflage et extraction) des scénarios de ventilation Pour tenir compte du doublement des débits en été la nuit, j'ai créé des semaines en été où je double mes débits.
Problème : les débits sont doublés sans avoir de contrôle sur les T° ext ou intérieure.
Ma question est donc : peut-on gérer ces moments de free cooling d'une autre manière et en opérant des contrôles sur les T° ?
MErci !
Calcul Aéraulique + Free Cooling Nocturne
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Calcul Aéraulique + Free Cooling Nocturne
Oui, le freecooling peut être géré en opérant des contrôles sur les T°C comme indiqué ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Calcul Aéraulique + Free Cooling Nocturne
Merci beaucoup.
En revanche les premiers résultats réalisés avec cette méthode montre une augmentation des heures d'inconfort...
Pour bien comprendre, faut-il garder le bypass de l'échangeur actif ou bien cette méthode "rafraichissement nocturne" bypass automatiquement l'échangeur ??
Je précise : mon free cooling est réalisé avec une CTA double flux
Merci !
En revanche les premiers résultats réalisés avec cette méthode montre une augmentation des heures d'inconfort...
Pour bien comprendre, faut-il garder le bypass de l'échangeur actif ou bien cette méthode "rafraichissement nocturne" bypass automatiquement l'échangeur ??
Je précise : mon free cooling est réalisé avec une CTA double flux
Merci !
Re: Calcul Aéraulique + Free Cooling Nocturne
Au temps pour moi... Je n'avais pas renseigné le débit de rafraichissement nocturne pour chaque bouche.
ça à l’air de fonctionner, en tout cas, le free cooling a bien un effet de réduction du taux d'inconfort.
Merci et bonne journée.
ça à l’air de fonctionner, en tout cas, le free cooling a bien un effet de réduction du taux d'inconfort.
Merci et bonne journée.
Re: Calcul Aéraulique + Free Cooling Nocturne
Bonjour,
Je ne comprends pas encore les différences entre les méthodes de saisies possibles des ventilations.
Je suis dans le même cas avec une crèche à faible inertie pour laquelle je veux vérifier le taux d'inconfort et faire du free cooling.
Dois-je passer par un scénario de ventilation Hors enveloppe aéraulique avec conditions? Pkoi est-il Hors enveloppe? Prend-il alors le dessus sur le scénario des bouches présentes dans chacune des pièces de la zone.
Quelle différence alors avec des bouches + scénario + bypass au niveau de la ventilation DF?
L’efficacité de l’échangeur est systématiquement en 0. sauf si % est indiqué (cf calcul de déperdition)?
Merci d'avance pour vos réponses
Je ne comprends pas encore les différences entre les méthodes de saisies possibles des ventilations.
Je suis dans le même cas avec une crèche à faible inertie pour laquelle je veux vérifier le taux d'inconfort et faire du free cooling.
Dois-je passer par un scénario de ventilation Hors enveloppe aéraulique avec conditions? Pkoi est-il Hors enveloppe? Prend-il alors le dessus sur le scénario des bouches présentes dans chacune des pièces de la zone.
Quelle différence alors avec des bouches + scénario + bypass au niveau de la ventilation DF?
L’efficacité de l’échangeur est systématiquement en 0. sauf si % est indiqué (cf calcul de déperdition)?
Merci d'avance pour vos réponses
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 669
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Calcul Aéraulique + Free Cooling Nocturne
Bonjour Georges,
Je vous invite à visionner ce webinaire qui vous en dira plus sur toutes ces questions de ventilation.
Je vous invite à visionner ce webinaire qui vous en dira plus sur toutes ces questions de ventilation.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Calcul Aéraulique + Free Cooling Nocturne
Merci beaucoup Stéphane.
J'avais trouvé ça également qui explique en première approche :
https://docs.izuba.fr/v4/fr/index.php/C ... toc-id=128
J'avais trouvé ça également qui explique en première approche :
https://docs.izuba.fr/v4/fr/index.php/C ... toc-id=128