Voici la problématique : je souhaite modéliser un espace en double hauteur. Il s'agit d'un salon surplombé par une mezzanine/couloir qui distribue l'étage supérieur. Le salon est chauffé, mais pas la mezzanine.
Afin de pouvoir apprécier les différences de comportement thermique entre le salon (en bas), et le haut, j'ai créé 2 pièces distinctes superposées (en utilisant la fonction "ne pas créer de plancher" dans Alcyone) que j'ai placées dans 2 zones thermiques distinctes.
Je paramètre tout d'abord une ventilation forcée de 30m3/h de bas en haut qui correspond au tirage des extracteurs au premier étage (en admettant que tout l'air extrait vient du bas, ce qui est faux...)
Résultat surprenant : la mezzanine est toujours plus froide d'environ 3 à 4°C...
J'essaie alors de paramétrer 2 ventilations forcées à 5 vol/h dans les 2 sens (de haut en bas et de bas en haut) afin de modéliser les mouvements de convection naturelle, mais ça ne fonctionne pas : la mezzanine reste presque aussi froide, bien que les besoins de chauffage dans le salon aient augmentés de 35%
En passant à 30 vol/h, la mezzanine se réchauffe enfin, mais se maintient toujours 1 à 2°C en dessous de la température du salon... et si la consommation du salon augmente encore, cela se fait maintenant à la faveur de celle des pièces du haut, qui diminue légèrement...
Au delà de 30 vol/h, cela ne semble plus très réaliste, et la simulation n'aboutit pas (diverses erreurs de réduction ou couplage des matrices...)
Cette question est très importante pour savoir si l'on peut envisager de chauffer la maison avec un seul appareil de chauffage dans le salon.
Merci pour vos contributions.