Double Flux et puits canadien - cas précis

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Hélène
Confirmé
Messages : 20
Inscription : 03 avr. 2008 13:50

Double Flux et puits canadien - cas précis

Message par Hélène » 25 juin 2008 09:46

Bonjour,

J'ai un problème de modélisation de ventilation double flux sur Pleiades.
Voici le schéma du bâtiment modélisé afin de mieux comprendre la situation.
Image

Un puits canadien amène l'air extérieur à la ventilation double flux.
Cette double flux est active uniquement l'hiver et souffle dans la pièce 1 (double flux 1000 m3/h).
Des grilles de transfert sont installées entre la pièce 1 et la pièce 2, de même entre la pièce 1 et la pièce 11, ainsi qu'entre la pièce 1 et la pièce 12.
L'air est repris des pièces humides (pièces 12,11,7, 6, 5,4, 3).

En été, je considère une ventilation simple flux :
ventilation externe : 1000m3/h dans la salle à manger
puis ventilations internes de la salle à manger vers les pièces humides...

Par contre, pour l'hiver :
ventilation externe : 200 m3/h dans la salle à manger (efficacité 80% double flux) + 800 m3/h dans une zone fictive
Comment modéliser les ventilations internes ensuite? Car je ne peux pas récupérer plus que 200 m3/h de la salle à manger...et pourtant il m'en faudrait 800m3/h pour modéliser l'extraction d'air des pièces humides...
[/img]

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 25 juin 2008 17:16

Dans ce cas, il est permis d'extraire 800 m3, car les 200m3 sont une astuce pour prendre en compte la double-flux.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Répondre