bouches de ventilation en STD

Message par simonromain » 03 déc. 2015 09:49

bonjour,

je me pose une question que je n'arrive pas à résoudre. quel est l'intérêt de choisir des bouches de ventilation dans le logiciel? en effet je ne comprends pas ce que cela change pour le logiciel de choisir tel ou tel type de bouche de ventilation. à partir du moment où on fixe une consigne de température et une consigne de ventilation, quel est l'intérêt de renseigner les bouches de ventilation?

merci beaucoup

simon

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 685
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: bouches de ventilation en STD

Message par Stephane_T » 03 déc. 2015 16:31

Ça n'a d'intérêt que si vous faites un calcul aéraulique détaillé. Dans ce cas, le scénario de ventilation de la zone n'est pas pris en compte et ce sont les débits soufflés et repris par les bouches qui sont considérés pour le calcul.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: bouches de ventilation en STD

Message par olivir » 18 juin 2021 10:58

Je ressuscite ce vieil échange pour poser une question à propos de la température des bouches. Lorsque le débit est nul, la température est fixée à 0°C.

Je ne me trompe pas si j'interprète cela comme la façon de faire de Pléiades pour envoyer/enlever zéro calories ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: bouches de ventilation en STD

Message par Régis » 18 juin 2021 15:53

Oui, on peut le voir comme ça.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 685
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: bouches de ventilation en STD

Message par Stephane_T » 29 juin 2021 13:14

olivir a écrit : 18 juin 2021 10:58 Je ressuscite ce vieil échange pour poser une question à propos de la température des bouches. Lorsque le débit est nul, la température est fixée à 0°C.

Je ne me trompe pas si j'interprète cela comme la façon de faire de Pléiades pour envoyer/enlever zéro calories ?
Débit nul = pas d'échange, quelle que soit la température de l'air.
0°C est une convention car il faut bien indiquer une température de soufflage (resp. de reprise) alors même que cette température n'est pas définie puis qu'il n'y a pas de soufflage (resp. de reprise), mais nous aurions aussi bien pu choisir n'importe quelle autre valeur.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: bouches de ventilation en STD

Message par olivir » 29 juin 2021 15:47

C'est moi ou la même convention est appliquée aux émetteurs de froid ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: bouches de ventilation en STD

Message par Régis » 01 juil. 2021 12:04

Oui, c'est la même en froid.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr