bouches de ventilation en STD

Publié : 03 déc. 2015 09:49
par simonromain
bonjour,

je me pose une question que je n'arrive pas à résoudre. quel est l'intérêt de choisir des bouches de ventilation dans le logiciel? en effet je ne comprends pas ce que cela change pour le logiciel de choisir tel ou tel type de bouche de ventilation. à partir du moment où on fixe une consigne de température et une consigne de ventilation, quel est l'intérêt de renseigner les bouches de ventilation?

merci beaucoup

simon

Re: bouches de ventilation en STD

Publié : 03 déc. 2015 16:31
par Stephane_T
Ça n'a d'intérêt que si vous faites un calcul aéraulique détaillé. Dans ce cas, le scénario de ventilation de la zone n'est pas pris en compte et ce sont les débits soufflés et repris par les bouches qui sont considérés pour le calcul.

Re: bouches de ventilation en STD

Publié : 18 juin 2021 10:58
par olivir
Je ressuscite ce vieil échange pour poser une question à propos de la température des bouches. Lorsque le débit est nul, la température est fixée à 0°C.

Je ne me trompe pas si j'interprète cela comme la façon de faire de Pléiades pour envoyer/enlever zéro calories ?

Re: bouches de ventilation en STD

Publié : 18 juin 2021 15:53
par Régis
Oui, on peut le voir comme ça.

Re: bouches de ventilation en STD

Publié : 29 juin 2021 13:14
par Stephane_T
olivir a écrit : 18 juin 2021 10:58 Je ressuscite ce vieil échange pour poser une question à propos de la température des bouches. Lorsque le débit est nul, la température est fixée à 0°C.

Je ne me trompe pas si j'interprète cela comme la façon de faire de Pléiades pour envoyer/enlever zéro calories ?
Débit nul = pas d'échange, quelle que soit la température de l'air.
0°C est une convention car il faut bien indiquer une température de soufflage (resp. de reprise) alors même que cette température n'est pas définie puis qu'il n'y a pas de soufflage (resp. de reprise), mais nous aurions aussi bien pu choisir n'importe quelle autre valeur.

Re: bouches de ventilation en STD

Publié : 29 juin 2021 15:47
par olivir
C'est moi ou la même convention est appliquée aux émetteurs de froid ?

Re: bouches de ventilation en STD

Publié : 01 juil. 2021 12:04
par Régis
Oui, c'est la même en froid.