Page 1 sur 1

Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2

Publié : 29 juin 2020 08:44
par jogocon
Bonjour,

La sonde CO2 utilisé le 80% du débit de la ventilation saisie.

Dans la sortie des graphiques experts, au niveau de la CTA, j'ai bien le débit global x 0.8
Ce qui me dérange c'est que le graphique, du "débit d'air neuf" de la pièce étudié, se trouve a 60% du débit max soufflé par la bouche et non pas a 80%

Je fais une étude de confort d'été et cela est plutôt défavorable pour moi.

J'ai donc deux questions
1- Le graphique "débit d'air neuf" aux niveau des pièces c'est bien le débit d'air soufflé par la CTA ? sinon que'est-ce que c'est?

2- Si le "débit d'air neuf" est bien le débit soufflé par la bouche, pourquoi il est a 60% et non pas a 80%?

Merci

Re: Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2

Publié : 29 juin 2020 09:07
par Régis
Pouvez-vous me transmettre par mail l’export des résultats dans un zip pour analyse ?
Pour cela, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip :
Sans titre.png
Pensez à re-préciser votre question et la référence à ce post.

Re: Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2

Publié : 30 juin 2020 12:23
par Régis
J'ai bien reçu votre mail.

Dans les graphiques experts, on peut visualiser :
- le débit d'air soufflé par la bouche : 80m3/h (100m3/h paramétré au niveau de la bouche de soufflage avec un débit réduit d 20% par la sonde CO2)
- le débit d'air neuf de la pièce : 80m3/h avec un rendement de 0.78 soit 62.4m3/h équivalents.

Re: Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2

Publié : 06 juil. 2020 10:28
par Romain Munier
Bonjour,
J'imagine que le rendement de 0.78 est celui de l'échangeur ? Le débit d'air neuf ne devrait-il donc pas être : 80*(1-0.78) = 17.6 m3/h ?

Re: Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2

Publié : 06 juil. 2020 12:30
par Régis
Romain Munier a écrit : 06 juil. 2020 10:28 J'imagine que le rendement de 0.78 est celui de l'échangeur ?
Oui
Romain Munier a écrit : 06 juil. 2020 10:28 Le débit d'air neuf ne devrait-il donc pas être : 80*(1-0.78) = 17.6 m3/h ?
Si, il y a bien quelque chose d'erronée dans ce qui est affiché dans ces graphiques pour ce "débit d'air neuf".
Les calculs et les résultats obtenus restent cependant cohérents.

Nous faisons le nécessaire pour corriger cela dans la prochaine mise à jour du logiciel (ticket 5429) et vous demandons de nous excuser de ces désagréments.