Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

jogocon
Spécialiste
Messages : 96
Inscription : 09 avr. 2018 13:18

Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2

Message par jogocon » 29 juin 2020 08:44

Bonjour,

La sonde CO2 utilisé le 80% du débit de la ventilation saisie.

Dans la sortie des graphiques experts, au niveau de la CTA, j'ai bien le débit global x 0.8
Ce qui me dérange c'est que le graphique, du "débit d'air neuf" de la pièce étudié, se trouve a 60% du débit max soufflé par la bouche et non pas a 80%

Je fais une étude de confort d'été et cela est plutôt défavorable pour moi.

J'ai donc deux questions
1- Le graphique "débit d'air neuf" aux niveau des pièces c'est bien le débit d'air soufflé par la CTA ? sinon que'est-ce que c'est?

2- Si le "débit d'air neuf" est bien le débit soufflé par la bouche, pourquoi il est a 60% et non pas a 80%?

Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2

Message par Régis » 29 juin 2020 09:07

Pouvez-vous me transmettre par mail l’export des résultats dans un zip pour analyse ?
Pour cela, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip :
Sans titre.png
Pensez à re-préciser votre question et la référence à ce post.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2

Message par Régis » 30 juin 2020 12:23

J'ai bien reçu votre mail.

Dans les graphiques experts, on peut visualiser :
- le débit d'air soufflé par la bouche : 80m3/h (100m3/h paramétré au niveau de la bouche de soufflage avec un débit réduit d 20% par la sonde CO2)
- le débit d'air neuf de la pièce : 80m3/h avec un rendement de 0.78 soit 62.4m3/h équivalents.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Romain Munier
Expert
Messages : 104
Inscription : 06 avr. 2018 10:11
Localisation : 70000 Quincey
Contact :

Re: Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2

Message par Romain Munier » 06 juil. 2020 10:28

Bonjour,
J'imagine que le rendement de 0.78 est celui de l'échangeur ? Le débit d'air neuf ne devrait-il donc pas être : 80*(1-0.78) = 17.6 m3/h ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Graphiques experts - débit d'air neuf - sonde co2

Message par Régis » 06 juil. 2020 12:30

Romain Munier a écrit : 06 juil. 2020 10:28 J'imagine que le rendement de 0.78 est celui de l'échangeur ?
Oui
Romain Munier a écrit : 06 juil. 2020 10:28 Le débit d'air neuf ne devrait-il donc pas être : 80*(1-0.78) = 17.6 m3/h ?
Si, il y a bien quelque chose d'erronée dans ce qui est affiché dans ces graphiques pour ce "débit d'air neuf".
Les calculs et les résultats obtenus restent cependant cohérents.

Nous faisons le nécessaire pour corriger cela dans la prochaine mise à jour du logiciel (ticket 5429) et vous demandons de nous excuser de ces désagréments.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre