Pas de conso refroidissement

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

vsial
Expert
Messages : 212
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Pas de conso refroidissement

Message par vsial » 28 avr. 2021 10:13

Bonjour,
Je simule une maison avec un plancher chauffant/rafraichissement.
La consommation pour le refroidissement n'apparait pas dans les résultats.
Quand je vais dans "graphiques experts" et que je sélectionne ma génération puis le bilan de la "consommation électrique froid", j'ai 0.
Par contre, si je sélectionne le système puis "énergie fournie froid", j'ai bien une valeur.
J'ai l'impression que les calculs sont faits mais qu'ils ne sont pas ensuite transmis au niveau des résultats.
Avez-vous déjà eu ce problème ? D'où cela peut-il venir ?
Merci.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Pas de conso refroidissement

Message par Régis » 28 avr. 2021 11:54

Pouvez-vous me transmettre par mail l’export des résultats dans un zip pour analyse ?
Pour cela, dans Pleiades Résultats, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip :
2021-04-28_12h53_16.png
Dans votre mail, merci de reposer votre question en faisant référence à ce post.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Pas de conso refroidissement

Message par Régis » 28 avr. 2021 13:22

J'ai bien reçu votre projet.
Le problème vient du coefficient de correction de performance (en froid) qui était à 0 dans votre saisie :
2021-04-28_14h16_57.png
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre