Bonjour,
J'ai réalisé une STD qui me donne une puissance de climatisation de 32 kW. Or quand je fais un export vers tableur et que je regarde la colonne du cumul des puissances heure par heure, le maximum appelé est 22kW. Ces deux résultats ne devraient-il pas être égaux ?
Résultats de la puissance de climatisation en STD
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Résultats de la puissance de climatisation en STD
La ligne total fait effectivement la somme de la puissance de toutes les zones indépendamment de la période (sans regarder le détail heure par heure).
Il s'agit donc d'une somme bête et méchante qui a peu d’intérêt et qui ne doit pas être utilisée pour faire le dimensionnement de la génération.
Il s'agit donc d'une somme bête et méchante qui a peu d’intérêt et qui ne doit pas être utilisée pour faire le dimensionnement de la génération.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Résultats de la puissance de climatisation en STD
C'est aussi valable pour la puissance de chauffage ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Résultats de la puissance de climatisation en STD
Oui, c'est la même chose.