Bonjour
je me pose plusieurs questions concernant la prise en compte d'un mur ou dalle sur sol en STD .
En definissant un changement de contact par defaut THbat , je me rends compte que celà a un impact sur les resultats des besoins de chauffage en std?!
est il toujours utile de rajouter une épaisseur de 2 m de terre sur les parois en contact avec le sol ?
merci d'avance de votre réponse
definition contact avec sol thbat impact en std
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: definition contact avec sol thbat impact en std
En STD/SED, les contacts ThBat ne sont pas utilisés.
Si on ne fait que de la STD/SED, ils sont d'ailleurs masqués :
La modification du paramétrage de ces contacts ThBat ne doit donc pas avoir d'impact sur les résultats de STD/SED.
Oui, pour une paroi non isolée en contact avec le sol, il est conseillé d'ajouter 0.5m à 1m d’épaisseur de terre.
Si on ne fait que de la STD/SED, ils sont d'ailleurs masqués :
La modification du paramétrage de ces contacts ThBat ne doit donc pas avoir d'impact sur les résultats de STD/SED.
Oui, pour une paroi non isolée en contact avec le sol, il est conseillé d'ajouter 0.5m à 1m d’épaisseur de terre.