Deux bâtiments en STD

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Vince29
Spécialiste
Messages : 99
Inscription : 11 juil. 2016 10:29

Deux bâtiments en STD

Message par Vince29 » 20 oct. 2021 10:58

Bonjour,
Je suis étonné de ne pas pouvoir saisir deux bâtiments distincts dans le modeleur pour effectuer un calcul STD. En effet, l'option existe dans les calculs RT/chauffages... Mais pas dans l'arborescence STD.

J'ai aussi un calcul RTex à faire sur cette opération alors, je me questionne là-dessus.

Sans passer par l'option multi-bâtiment quartier, est-il possible de faire cela ?

A vous lire.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Deux bâtiments en STD

Message par Régis » 20 oct. 2021 11:12

En RTex (et en RT/RE de manière générale), il est possible d'ajouter des bâtiment dans l'arborescence.
En STD/SED, on ne peut effectivement décrire qu'un bâtiment "global" pour tout le projet (même si dans la réalité, il y en a plusieurs). Le logiciel indiquera des résultats par zone thermique (qu'il faudra éventuellement regrouper pour faire le cumul sur tout le bâtiment (et donc sur toutes les zones qu'il contient).

L'ajout de notion de "Bâtiment" en STD/SED a été demandé aux développeurs pour les futures versions du logiciel via le ticket 6118.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Vince29
Spécialiste
Messages : 99
Inscription : 11 juil. 2016 10:29

Re: Deux bâtiments en STD

Message par Vince29 » 20 oct. 2021 11:25

Super, merci Régis pour cette précision.

sebastien38
Gourou
Messages : 439
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Deux bâtiments en STD

Message par sebastien38 » 19 nov. 2021 09:53

Bonjour,

Dans le cas où on aura plusieurs bâtiments dans un projet STD, sera-t-il possible également d'avoir une zone aéraulique par bâtiment ? Ou bien Comfie ne peut prendre qu'une seule zone par calcul quoi qu'il arrive ?

Un collègue a fait une simulation récemment avec 2 zones aérauliques regroupant chacune des zones STD correspondant à 2 bâtiments différents sur le dessin, mais à un seul bâtiment dans l'arborescence projet (les deux zones aérauliques n'avaient aucun contact)

Il avait eu des résultats bizarres (1 zone aéraulique intégralement en dépression et l'autre en surpression pour tous les locaux). Il a obtenu des résultats plus cohérents en faisant un calcul séparé avec une seule zone aéraulique chacun).

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 669
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Deux bâtiments en STD

Message par Stephane_T » 19 nov. 2021 10:47

Bonjour Sébastien.

Le cas à plusieurs enveloppes aéraulique est traité par COMFIE "en bloc" et si certaines parties sont indépendantes aérauliquement d'autres parties du bâtiment, il ne devrait pas y avoir d'interaction dans les calculs.

Ce que vous avez observé est donc inattendu. Normalement, si les deux enveloppes aérauliques n'ont aucun contact, les résultats auraient dû être identiques à des résultats obtenus par deux simulations différentes avec une seule enveloppe aéraulique à chaque fois. Votre collègue pourrait-il nous transmettre les fichiers de son projet pour analyse ?

Cordialement
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre