Bonjour tout le monde,

Les équipements d'éclairage dispose d'un paramètre sur sa gestion, dont certains valeurs correspondent à un usage plus ou moins manuel.

Image

Mais, en STD, si on affecte un éclairage artificiel sans occupant, malgré la gestion 100% manuelle, on constate une extinction/allumage des équipements en fonction du scénario d'exigence en lux.

Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une interaction entre ce mode de gestion et l'éclairage artificiel ? De la même façon que l'ouverture manuelle des ouvrants n'est possible qu'aux heures d'occupation.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Éclairage artificiel et occupation

Message par Régis » 08 déc. 2021 15:08

Effectivement, une ouverture "manuelle" nécessite de l'occupation pour pouvoir être faite.
Une ouverture "automatique" se fait qu'il y ait de l'occupation ou pas.

Pour un équipement d'éclairage, ce n'est pas la même chose.
En effet, en fonction du type de gestion de l’éclairage, on se verra prendre en compte un certain coefficient C1.
Ce coefficient C1 est finalement un coefficient d'atténuation de la consommation d'éclairage obtenue.
Ainsi, la prise en compte des consommations de l'éclairage ne dépend dont pas de l'occupation.

En complément, voir ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2539
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Éclairage artificiel et occupation

Message par olivir » 08 déc. 2021 17:34

Mais, ne serait-il pas judicieux que Pléiades modifie son fonctionnement pour que l'occupation soit prise en compte aussi pour l'éclairage ?
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Éclairage artificiel et occupation

Message par Régis » 09 déc. 2021 10:12

Oui, mais nous avons, pour l'instant, pris le parti d'appliquer la même méthode qu'en RT.