Température opérative / température de consigne

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Juli_Caron
Novice
Messages : 1
Inscription : 14 avr. 2022 16:00

Température opérative / température de consigne

Message par Juli_Caron » 19 avr. 2022 08:54

Bonjour,

Je souhaiterais obtenir des éclaircissements car je n'arrive pas à interpréter les graphiques ci-dessous issus des résultats de la SED d'un projet de bureaux. Ceux-ci bénéficient d'un système de chauffage et refroidissement, températures de consigne fixées dans les scénarios respectivement à 19 et 26°C. Une surventilation nocturne est également saisie - pour les bureaux collectifs en premier jour uniquement.
Comment expliquer que sur les graphiques de la température opérative (= approximativement la température résultante, cf. sujet déjà évoqué sur le forum), la température soit "écrêtée" à 24,2°C et non à 26°C l'été ? On l'observe pour les bureaux en 1er jour (bénéficiant de surventilation nocturne) comme pour les bureaux individuels et salles de réunion en 2nd jour (sans surventilation nocturne), alors que leurs systèmes de refroidissement sont différents mais les scénarios et températures de consigne sont identiques.
Temp_Bureaux ind.png
Temp_Bureaux coll.png
Merci par avance pour votre aide !
Julie

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Température opérante / température de consigne

Message par Régis » 19 avr. 2022 09:10

Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici et ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Température opérante / température de consigne

Message par olivir » 19 avr. 2022 12:13

Pour résumé, cela tient à la différence entre STD et SED.

En STD, on ne considère que les besoins, ce qui équivaut à des émetteurs parfaits. Le module Résultats s'ouvre sur la synthèse des besoins en fin de calcul.

En SED, les variations spatiales et temporelles des émetteurs entrent en jeu ce qui occasionne un respect approximatif de la consigne théorique. Plus l'émetteur sera performant, plus la consigne réelle sera proche de la consigne théorique et moins les consommations seront importantes.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo