Dans le cadre d'une rénovation d'un gymnase / salle des fêtes, j'ai réalisé plusieurs calculs afin de dimensionner ma production de chauffage. J'obtiens :
- Déperditions EN12831 = 92 kW
- STD (temp ext constante / pas d'apports solaires / pas d'apports internes / consigne chauffage constante / majoration de 20%) = 94 kW
- SED (fichier météonorm / scénarios de chauffage / apports pris en compte / etc) = 185 kW
Je suppose que cet écart est lié principalement aux scénarios de chauffage (chauffé en occupation / non chauffé en inoccupation avec beaucoup d'utilisations ponctuelles) et au fichier météo, avec une forte part due à la puissance de relance.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Dimensionnement Chauffage
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Dimensionnement Chauffage
Essayez de mettre une consigne monotone aussi en SED mais j'imagine que c'est un cumul relance + performances des émetteurs.