Dimensionnement Chauffage

Message par Jeremy_B » 21 avr. 2022 13:12

Bonjour,

Dans le cadre d'une rénovation d'un gymnase / salle des fêtes, j'ai réalisé plusieurs calculs afin de dimensionner ma production de chauffage. J'obtiens :
- Déperditions EN12831 = 92 kW
- STD (temp ext constante / pas d'apports solaires / pas d'apports internes / consigne chauffage constante / majoration de 20%) = 94 kW
- SED (fichier météonorm / scénarios de chauffage / apports pris en compte / etc) = 185 kW

Je suppose que cet écart est lié principalement aux scénarios de chauffage (chauffé en occupation / non chauffé en inoccupation avec beaucoup d'utilisations ponctuelles) et au fichier météo, avec une forte part due à la puissance de relance.

Qu'en pensez-vous ?

Merci d'avance.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Dimensionnement Chauffage

Message par olivir » 21 avr. 2022 18:18

Essayez de mettre une consigne monotone aussi en SED mais j'imagine que c'est un cumul relance + performances des émetteurs.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Jeremy_B
Novice
Messages : 4
Inscription : 27 mai 2021 08:26

Re: Dimensionnement Chauffage

Message par Jeremy_B » 25 avr. 2022 14:13

Bonjour,

Merci pour votre réponse, je vais regarder celà.