Bonjour,
Je travaille actuellement sur un projet où on intègre une CTA double flux, sauf qu'en visualisant les graphiques experts du rendement de l’échangeur, je vois qu'il n'est en marche qu'en période estivale ce qui n'est pas normale.
Amine.
Echangeur CTA double flux
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Echangeur CTA double flux
Vérifier le paramétrage de déclenchement de cet échangeur.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Echangeur CTA double flux
Recyclage :
Taux d'air neuf Minimum hygiènique: 0.1
Air neuf min if Teta>t_Enc : 15° Air Neuf max : 25
Echangeur :
Puissance 85W
Coef : 0.8
By pass:
T° d'air neuf >15° (Chauffe) et 16°C (Hors chauffe)
T° de reprise >22°( Chauffe) et 24° (Hors chauffe)
Chauffage :
Consigne de préchauffage 22°
Teta exter: 10
Humidificateur:
Efficacité 0.8
T de base : 24 ° Delta T1 et Delta T2 :1
Rafraichissement nocturne
Demarrage Si T interieur >20°
Arret si inté <16°
Arrete si t ext <15°
Arrêt si T int-t ext<2
Voilà le paramètrage utilisé.
Merci par avance.
Taux d'air neuf Minimum hygiènique: 0.1
Air neuf min if Teta>t_Enc : 15° Air Neuf max : 25
Echangeur :
Puissance 85W
Coef : 0.8
By pass:
T° d'air neuf >15° (Chauffe) et 16°C (Hors chauffe)
T° de reprise >22°( Chauffe) et 24° (Hors chauffe)
Chauffage :
Consigne de préchauffage 22°
Teta exter: 10
Humidificateur:
Efficacité 0.8
T de base : 24 ° Delta T1 et Delta T2 :1
Rafraichissement nocturne
Demarrage Si T interieur >20°
Arret si inté <16°
Arrete si t ext <15°
Arrêt si T int-t ext<2
Voilà le paramètrage utilisé.
Merci par avance.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Echangeur CTA double flux
Pouvez-vous me transmettre par mail l’export des résultats dans un zip pour analyse ?
Pour cela, dans Pleiades Résultats, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip.
Pour cela, dans Pleiades Résultats, faire un clic droit sur la variante > Exporter les résultats dans un zip.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES