Je travaille actuellement sur un projet, où nous avons un hangar et un nombre de bureau à l'intérieur ( 5-7 bureaux).
quand je lance mon SED, j’observe un sous dimensionnement de 1800 heures soit toute la période de chauffage.
La pompe à chaleur a une puissance de 22.4 KW, cette dernière est dédiée que pour les bureaux. mais sur les graphiques experts, la pompe passe à 75Kw, et un rendement de 400%.
Depuis l'onglet chauffage, la partie bureau a besoin de 18.11 kw avec 5.9 en Surpuissance.
Le bâtiment est déjà en construction et je ne peux pas modifier la pompe à chaleur. mais il faudrait que je réduise le nombre d'heures de sous dimensionnement (<300h).
Puissance PAC air-Eau
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 685
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Puissance PAC air-Eau
Bonjour,
Si la durée du sous-dimensionnement correspond à la durée de la période de chauffage, c'est probablement qu'il y a un problème de saisie. Pour avoir une idée des périodes de sous-dimensionnement pensez à cocher la case "Limiter la puissance à partir des systèmes", car autrement, le sous-dimensionnement peut se propager du fait de la méthode de calcul.
Je vous invite à nous envoyer votre projet pour analyse.
Si la durée du sous-dimensionnement correspond à la durée de la période de chauffage, c'est probablement qu'il y a un problème de saisie. Pour avoir une idée des périodes de sous-dimensionnement pensez à cocher la case "Limiter la puissance à partir des systèmes", car autrement, le sous-dimensionnement peut se propager du fait de la méthode de calcul.
Je vous invite à nous envoyer votre projet pour analyse.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Puissance PAC air-Eau
Bonjour,
J'ai reverifié les paramètres de base car je reprends le dossier d'un collègue qui n'est plus là. mais je n'arrive pas à débugger.
J'ai réussi à réduire le temps à 1385h en gérant la relance en dégradé.
Effectivement la presque totalité du sous-dimensionnement correspond à la durée de chauffage.
Je vous ai envoyé le projet par mail.
J'ai reverifié les paramètres de base car je reprends le dossier d'un collègue qui n'est plus là. mais je n'arrive pas à débugger.
J'ai réussi à réduire le temps à 1385h en gérant la relance en dégradé.
Effectivement la presque totalité du sous-dimensionnement correspond à la durée de chauffage.
Je vous ai envoyé le projet par mail.