Appels de puissance

Message par hamdi » 26 sept. 2022 15:54

Bonjour

SED:
Système PAC air/eau liée au ventilo-convecteurs:
En pensant que je vais optimiser les appels de puissance en CHAUD/FROID, j'ai effectué ces optimisations:

- Gestion: Changer la température de départ de 60°C à 45°C avec 15°C de delta T.
- Circulateur: de vitesse constante à vitesse variable et variations de la pression différentielle du réseau
- Fonctionnement: Passer d'une régulation à débit constant à débit variable

Finalement: Les appels de puissances sont plus accentués, quelqu'un a des explications SVP ?

Vous trouverez ci-joint, le graphe des appels de puissance, on atteint les 425kW or sans ces optimisations j'étais à 370kW au maximum.

Je vous remercie d'avance!
Cordialement,
Hamdi
Pièces jointes
Appels de puissances
Appels de puissances

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Appels de puissance

Message par Régis » 30 sept. 2022 13:47

Difficile, de répondre.
Pour analyser cela, je vous invite à faire les améliorations du réseau en ne modifiant qu'un seul critère à la fois, pour voir l'influence de chacun d'eux.
Le fait de faire le calcul en les cumulant toutes rend difficile la compréhension des résultats (à analyser via les graphiques experts).
Régis Bacabara