Puissance frigo PAC

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

hamdi
Membre
Messages : 8
Inscription : 05 avr. 2022 09:43

Puissance frigo PAC

Message par hamdi » 27 sept. 2022 15:53

Bonjour

Si on a une PAC de 330kW en puissance frigorifique, pourquoi on trouve des puissances fournies de 390kW dans graphiques experts ? sachant que j'ai que 4h de sous-dimensionnement !

Ma question: Comment elle a pu fournir une puissance plus élevée que la puissance frigo déclarée ?

- Puissance abs = 83.2kW
- EER = 3.92
- Puissance frigo = 330kW

Je vous remercie d'avance!
Cordialement!
Pièces jointes
Puissances.PNG

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Puissance frigo PAC

Message par Régis » 30 sept. 2022 13:52

Je vous invite a utiliser les graphiques experts pour vérifier le cop obtenu heure par heure durant la simulation.
En fonction du paramétrage de la pac, ce cop est recalculé en fonction de la température de la source amont.
Il peut également y avoir un pic à 390kW lors de ce sous dimensionnement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre