Bonjour,
P+C travaille avec des températures résultantes sèches ou assimilées.
Les consignes sont donc indiquées elles-aussi en températures résultantes et ne correspondent donc pas directement avec les températures de consigne obtenues avec les thermostats d'ambiance de M. tout le monde.
En gros, le 19°C du chauffage standard peut correspondre à un 26°C de température de l'air avec des parois à 12°C (p. ex, bardage métal brrrr).
Peut-on récupérer la température de l'air par un quelconque moyen (avec le volume d'air et les surfaces paroi peut-être) ?
Cela intéresse un client... même si cela me paraît pas vraiment intéressant puisque ne caractérisant pas le confort réel ressenti...
Température de l'air
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Température de l'air
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
jbcompin
- Spécialiste
- Messages : 55
- Inscription : 03 déc. 2007 12:14
- Localisation : Alsace
je ne sais pas si on peut sortir ca de pléiades, par contre en bricolant un peu avec la formule du modèle du mur, tu peux obtenir une température de surface pour chaque paroi
Le problème c'est les aspects d'emissivité de chaque type de matériau : un alu à 20° ne donnera pas le même ressenti qu'un bois brut à 20°.
chaud!
Le problème c'est les aspects d'emissivité de chaque type de matériau : un alu à 20° ne donnera pas le même ressenti qu'un bois brut à 20°.
chaud!
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Je ne vois pas trop comment faire.
Même en envoyant l'air vers une zone isolée, cela ne devrait pas être bon car les fluctuations des températures de l'air seront toujours corrigés par la température des parois.
C'est un problème que je dois voir avec l'école des mines de Paris. Bruno Peuportier (l'auteur du noyau de calcul Comfie) m'avait dit qu'en théorie il pourrait être possible d'avoir ces résultats en rajoutant des mailles au modèle.
Il faudrait aussi derrière arriver à récupérer ces résultats.
Ce n'est donc pas pour tout de suite car ce n'est pas trivial.
Meilleures salutations.
Même en envoyant l'air vers une zone isolée, cela ne devrait pas être bon car les fluctuations des températures de l'air seront toujours corrigés par la température des parois.
C'est un problème que je dois voir avec l'école des mines de Paris. Bruno Peuportier (l'auteur du noyau de calcul Comfie) m'avait dit qu'en théorie il pourrait être possible d'avoir ces résultats en rajoutant des mailles au modèle.
Il faudrait aussi derrière arriver à récupérer ces résultats.
Ce n'est donc pas pour tout de suite car ce n'est pas trivial.
Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Pas de souci pour patienter, cela ne me parait pas crucial puisque la température résultante a plus de valeur que la température de l'air pour estimer le confort.
En revanche, il y a une petite distance avec la réalité pour les consignes de chauffage/climatisation parce que sous P+C c'est basé sur une température résultante alors que dans la réalité je suppose que les thermostats mesurent plutôt des températures de l'air.
En revanche, il y a une petite distance avec la réalité pour les consignes de chauffage/climatisation parce que sous P+C c'est basé sur une température résultante alors que dans la réalité je suppose que les thermostats mesurent plutôt des températures de l'air.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre