Bonjour,

La nouvelle fonction "Importer un fichier texte", arrivée avec la version 2.9.4.3 regorge de promesses. Encore bravo pour la prise en compte de toutes nos remarques sur ce forum, qui est un vrai lieu d'échange constructif autour de P+C :)

Serait-il possible d'avoir quelques précisions sur le format à adopter pour les fichiers textes en question ?
En particulier, quelle est la structure à adopter pour les scénarios ? Il y a des spécificités pour chaque type de scénario (% de ventilation, Puissance dissipée, Consigne de température, % d'occultation, % d'occupation).

D'avance, merci.

Avatar de l’utilisateur
Stéphanie
Expert
Messages : 100
Inscription : 06 oct. 2008 10:30
Localisation : IZUBA énergies, Mèze

Message par Stéphanie » 07 oct. 2009 10:23

Bonjour,

Les fichiers textes doivent contenir une seule colonne et 8760 lignes, ce qui correspond à une valeur heure par heure. Les points ou les virgules sont tolérés dans le format d'exportation. La taille du caractère peut être variable. Les décimales sont acceptées. Elles seront utilisées dans le calcul pour les valeurs par m² uniquement, sinon un arrondi à la valeur entière est réalisée pour les autres scénarios.

Exemple 1:
19.2°C en consigne de température à l'affichage mais 19°C pris en compte dans le calcul.

Exemple 2:
2.2 W/m² en puissance dissipée sur une zone thermique de 12m², donne 26.4 W pour la zone, la valeur prise en compte dans le calcul est de 26W.

Meilleures salutations,
Stéphanie GAUTIER
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : [url=mailto://support.pleiades@izuba.fr]support.pleiades@izuba.fr[/url]

IZUBA énergies
Ecosite
Route des Salins
34140 Mèze

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 07 oct. 2009 10:25

J'en profite pour rajouter que vous pouvez du coup aussi gérer l'heure d'été en décalant vos scénarios d'une heure durant la période concernée.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2747
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Message par olivir » 07 oct. 2009 10:34

Bonjour,

Peut-on créer un scénario avec P+C, l'exporter en format texte puis l'importer sur un autre poste avec cette nouvelle fonction ?

Peut-on importer/exporter des hyper-scénarios qui compilerait tous nos scénarios ventil + occupation + puissances dissipées + etc. ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Message par Nico.Naud » 07 oct. 2009 13:26

@ Izuba : merci de votre réponse !

Olivir, je suppose que tu parles des scénarios d'apports internes. Personnellement, j'utilise pour l'instant un tableur qui me sert à compiler mes différents scénarios d'apports internes (éclairage, informatique, etc.). Mais effectivement, pouvoir exporter les scénarios à partir P+C serait bien pratique ! Cela permettrait de créer les différents scénarios facilement grâce à l'ergonomie de P+C et de les compiler ensuite facilement à l'aide d'un tableur.

... En poussant un peu plus loin, je pense que ce ne serait pas bien difficile pour l'équipe d'Izuba de créer un petit outil d'addition des scénarios :wink: ? Cela serait bien utile !

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2747
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Message par olivir » 07 oct. 2009 14:34

Nico.Naud a écrit :Olivir, je suppose que tu parles des scénarios d'apports internes. Personnellement, j'utilise pour l'instant un tableur qui me sert à compiler mes différents scénarios d'apports internes (éclairage, informatique, etc.).
Bonjour Nico,

En fait, non pas forcément mais oui aussi :)

J'aimerais surtout pouvoir mettre tous mes scénarios dans un seul fichier (le txt exporté) pour pouvoir faire des aller-retour P+C<->Alcyone sans tout perdre... enfin en récupérant tout avec l'import du txt :p

Par exemple, sur un projet, si mes ponts thermiques changent brutalement, il faut que je reprenne une à une mes parois sous P+C pour affecter les bons Ψ x L (en attendant la refonte de la gestion des ponts thermiques sous P+C vite :D ), je préfèrerais largement repasser sous Alcyone, réexporter vers P+C et récupérer tout ce que j'avais ajouté en terme de scénario grâce à l'import/export de txt.

En fait, même si ce n'est qu'un exemple, cela permettrait d'utiliser Alcyone plusieurs fois pour un même projet, de rapprocher Alcyone et P+C sans prendre le risque de perdre des données, des hypothèses de calculs.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Message par Nico.Naud » 09 oct. 2009 07:50

Tiens, oui, c'est intéressant...
On pourrait gagner beaucoup de temps pour tester certains changements architecturaux !

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: [Scénarios] fonction "Importer un fichier texte"

Message par Nico.Naud » 09 févr. 2011 18:15

Je relance un peu le sujet.

J'ai pensé à 2 solutions distinctes pour faciliter le cumul de scénarios :
- Soit un outil "tout bête" de cumul des scénarios (par exemple accessible depuis la bibliothèque). Dans ce cas, il y aura bien sûr quelques précautions à prendre (contrôle des unités, etc.).
- Soit la possibilité d'assigner plusieur scénarios à une même zone directement dans l'onglet interface Comfie > Zones thermiques (je rajoute une petite image pour illustrer brièvement mon idée).
Image
Dans cette deuxième solution, que je trouve plus intéressant, on pourrait gagner beaucoup en transparence au moment de la synthèse du rapport... Par exemple dire "2 personnes de 8h à 18h et 1 personne de 9h à 19h", c'est beaucoup plus logique et plus parlant que "2 personnes à 8h, 3 personnes de 9h à 18h et 1 personne de 18h à 19h"
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5755
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: [Scénarios] fonction "Importer un fichier texte"

Message par Régis » 10 févr. 2011 11:45

Bonjour Nico.Naud,

Nous prenons note de cette remarque pour les futures améliorations du logiciel.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

stoptou
Novice
Messages : 4
Inscription : 20 oct. 2009 14:48

Re: [Scénarios] fonction "Importer un fichier texte"

Message par stoptou » 29 avr. 2011 14:04

Bonjour à tous,

Je me permets de relancer ce post pour 2 petites questions :

1) J'ai essayé de créer un scénario de température annuel avec la méthode d'importation de texte (à partir du fichier .try)
La manip fonctionne, à ceci près que la température prise pour la première heure de pléïades correspond à celle de la ligne 5 du fichier excel (texte séparé par tabulation). Comment faire pour contourner ce problème ?

2) Chaque zone thermique dispose d'un seul scénario de ventilation possible, que l'on peut faire varier comme bon nous semble heure par heure en important un fichier texte dans le scénario annuel, en additionnant débit d'infiltration et VMC. Dans le cadre d'une double flux, le rendement s'applique sur l'ensemble du scénario de ventilation, et donc également sur le renouvellement d'air par infiltration, ce qui ne devrait pas être le cas. Ne serait-il donc pas possible de séparer le scénario d'infiltration de celui de la VMC pour une même zone ?

Merci d'avance pour vos réponses. @+

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2747
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: [Scénarios] fonction "Importer un fichier texte"

Message par olivir » 29 avr. 2011 14:41

Bonjour,
stoptou a écrit :2) Chaque zone thermique dispose d'un seul scénario de ventilation possible, que l'on peut faire varier comme bon nous semble heure par heure en important un fichier texte dans le scénario annuel, en additionnant débit d'infiltration et VMC. Dans le cadre d'une double flux, le rendement s'applique sur l'ensemble du scénario de ventilation, et donc également sur le renouvellement d'air par infiltration, ce qui ne devrait pas être le cas. Ne serait-il donc pas possible de séparer le scénario d'infiltration de celui de la VMC pour une même zone ?
Créez une zone fictive pour le scénario de VMC (avec ventilations internes entre zone pour modéliser les transferts) et utilisez les ventilations externes pour simuler les infiltrations (cf. méthode eXtra-Fine :))
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5755
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: [Scénarios] fonction "Importer un fichier texte"

Message par Régis » 29 avr. 2011 14:48

Bonjour,
stoptou a écrit :La manip fonctionne, à ceci près que la température prise pour la première heure de pléïades correspond à celle de la ligne 5 du fichier excel (texte séparé par tabulation). Comment faire pour contourner ce problème ?
Lors de l'importation, la taille de l'entête doit être fixé. Vérifier donc que le paramétrage corresponde au contenu de votre fichier texte.
stoptou a écrit :2) Chaque zone thermique dispose d'un seul scénario de ventilation possible, que l'on peut faire varier comme bon nous semble heure par heure en important un fichier texte dans le scénario annuel, en additionnant débit d'infiltration et VMC. Dans le cadre d'une double flux, le rendement s'applique sur l'ensemble du scénario de ventilation, et donc également sur le renouvellement d'air par infiltration, ce qui ne devrait pas être le cas. Ne serait-il donc pas possible de séparer le scénario d'infiltration de celui de la VMC pour une même zone ?
Dans le cas d'une VMC double flux, la méthode à suivre est indiquée ici dans le manuel. Cette méthode n'utilise pas le paramétrage la fonction de "rendement".
La solution d'Olivir est également bonne.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2747
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: [Scénarios] fonction "Importer un fichier texte"

Message par olivir » 01 sept. 2022 09:37

Je déterre ce sujet qui a plus de 10 ans. Est-ce qu'il y a dans la doc le formatage à adopter pour les fichiers textes ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5755
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: [Scénarios] fonction "Importer un fichier texte"

Message par Régis » 01 sept. 2022 13:40

Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici et ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr