Bonjour

Je travail sur des exports gbXML de Revit vers PleiadesBIM pour faire une analyse RT2012,
Il s'agit d'un bâtiment collectif de 6 étages, au RDC il y a un local poubelle et technique (LNC) avec un ITE
LNC.png
Ma question est la suivante, comment Pleiades prends en compte ça?, d’après l'arborescence que j'ai, il n'y as pas une option pour dire qu'une pièce est un LCN, et je vois pas la maniéré de sortir le coefficient "b"

et je vois aussi que les Murs INT ne sont pas prises en compte, alors que dans mes locaux poubelle et technique mes parois isolées sont a l'interieur

Merci d'avance

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: LNC - PleiadesBIM

Message par Régis » 06 août 2018 11:57

Un local non chauffé doit être pris en compte en l'affectant à un espace tampon.
Le fait que l'isolant soit à l'intérieur ou à l'extérieur est pris en compte dans la description de la composition de la paroi.