Bonjour,
Pourriez vous me dire comment pleiades BIM mesure les surfaces deperditives?
Dans l'image suivante vous pouvez voir que la longueur du mur sur revit (2) fois l'hauteur (qui est normalement 2.7m moins 0.20m de plancher égal a 2.5m) donne 10.925m2 (3), mais si nous le comparons avec PleiadesBIM, la surface déperditive de ce même mur est de 10.35m2(1) il y a donc une différence que ne peut pas être neglige.
Je reste a votre disposition pour tout information complémentaire.
Merci d'avance.
Surface deperditive PleiadesBIM -REVIT
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Surface deperditive PleiadesBIM -REVIT
Notre spécialiste et développeur du module BIM vous répondra à son retour de congé (à partir du 17/09/2018).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Surface deperditive PleiadesBIM -REVIT
Peut être parce que la longueur à prendre en compte n'est pas 4.37 m mais 4.37-epaisseur du mur en retour ? (comme c'est le cas pour la RT2012)
Re: Surface deperditive PleiadesBIM -REVIT
ça serait alors (4.37-0.293)*2.5 = 10.1925
encore eloigné des 10.35m2
encore eloigné des 10.35m2
- Jean-Pierre_J
- Administrateur
- Messages : 45
- Inscription : 12 août 2011 09:32
Re: Surface deperditive PleiadesBIM -REVIT
Bonjour,
En effet, la surface comptabilisée doit être de (4.37-0.293)*2.5 = 10.1925.
Sur la version commerciale actuelle, un bug lors de la correction des surfaces est présent.
Après analyse du projet, la correction de ce bug a été effectuée et sera disponible lors de la prochaine mise à jour de Pleiades.
Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés.
En effet, la surface comptabilisée doit être de (4.37-0.293)*2.5 = 10.1925.
Sur la version commerciale actuelle, un bug lors de la correction des surfaces est présent.
Après analyse du projet, la correction de ce bug a été effectuée et sera disponible lors de la prochaine mise à jour de Pleiades.
Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés.
Jean-Pierre Jacinto
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine - Ecoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine - Ecoparc
34690 Fabrègues