Détection de la composition d'un plancher

Posez vos questions sur l'import de maquette numérique BIM avec Pleiades (gbXML et IFC)

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Guillaume_M
Habitué
Messages : 31
Inscription : 01 sept. 2021 10:35

Détection de la composition d'un plancher

Message par Guillaume_M » 02 sept. 2021 10:35

Bonjour,

Je suis un nouvel utilisateur de Pléiade et je fais face à une erreur de détection qui est très probablement liée à mon inexpérience sur le logiciel.

Lorsque j'utilise l'outil "Changement de composition" afin de visualiser et modifier la nature de mes plancher, je me retrouve fasse à certains locaux qui ne possèdent aucun plancher (affiché en blanc sur la capture d'écran ci-dessous).


Image

J'aimerai savoir d'où vient cette erreur de détection, pour information aucun pont thermique n'est détecté dans ces pièces.

Merci d'avance.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Détection de la composition d'un plancher

Message par Régis » 02 sept. 2021 11:30

Il ne s'agirait pas d'un plancher ouvert sur l'étage inférieur ?

Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous me transmettre par mail la saisie correspondante à faisant référence à ce post ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Guillaume_M
Habitué
Messages : 31
Inscription : 01 sept. 2021 10:35

Re: Détection de la composition d'un plancher

Message par Guillaume_M » 02 sept. 2021 14:09

C'était ça, merci !

Répondre