RSEE - Coquille classe exposition bruit

Posez vos questions sur les calculs d'ACV (EQUER, Énergie Carbone ou RE 2020)

Modérateurs : Eduardo, Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

clement ardouin
Spécialiste
Messages : 66
Inscription : 18 mai 2017 08:02
Localisation : Toulouse
Contact :

RSEE - Coquille classe exposition bruit

Message par clement ardouin » 17 sept. 2019 11:04

Bonjour,

En générant le fichier RSEE d'un calcul E+C-, celui-ci affiche une classe au bruit BR1 alors que la classe BR3 est bien renseignée dans la partie RT 2012. Il y a-t-il un autre endroit où il faut renseigner cette classe de bruit pour le RSEE ?

Je viens de m'apercevoir également d'une autre coquille au niveau du RSET: au niveau des "Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE", un graphique présentant les Ratio d'orientations des baies vitrées est faux ou inexistant pour cause de "données manquantes", alors que dans tous les cas, les surface de baies vitrées exposées aux 4 points cardinaux sont bien renseignés.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: RSEE - Coquille classe exposition bruit

Message par Régis » 17 sept. 2019 13:08

Pour l'exposition au bruit, celle-ci est renseignée par défaut au niveau du bâtiment mais elle est modifiable façade par façade. Ce paramétrage est bien issu du calcul de RT2012 (et donc de la fiche RSET) et est repris pour l'ACV sans qu'il soit modifiable.

Concernant les "Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE" indiquée dans la fiche RSET : il y a effectivement un bug sans ce tableau. Le CSTB en est informé et doit corriger cela dès que possible (certainement via un nouveau moteur de calcul).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre