Bonjour,
En logements collectifs, lorsque je fais varier la perméabilité (sur des études de sensibilité en mode "après rénovation"), le C ne bouge pas.
Est ce un bug ou j'ai zapper une manip ?
Merci pour vos réponses.
Joel
Perméabilité
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Ludovic_B
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 843
- Enregistré le : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Perméabilité
Normalement, suivant la méthode, cela dépend du type de ventilation. Je m'explique.
SI vous avez déclaré votre ventilation inchangée, alors la ventilation et les infiltrations sont considérées comme inchangées par rapport au projet initial. Le Q4 n'a pas d'incidence. Il n'en a que dans le cas de ventilations modifiées. Voir la fiche :
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... _RT_ex.pdf
Cordialement,
SI vous avez déclaré votre ventilation inchangée, alors la ventilation et les infiltrations sont considérées comme inchangées par rapport au projet initial. Le Q4 n'a pas d'incidence. Il n'en a que dans le cas de ventilations modifiées. Voir la fiche :
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... _RT_ex.pdf
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
-
- Expert
- Messages : 103
- Enregistré le : 06 avr. 2018 10:11
- Localisation : 70000 Quincey
- Contact :
Re: Perméabilité
Bonjour, je viens de me rendre compte du même problème.
Je travaille sur un bâtiment initial dont le Q4 a été testé, il est de 3.5 m3/h.m². Or, en RT ex, la perméabilité la plus défavorable est "fenetre sans joint et cheminée sans trappe" équivaut à un Q4=2.5.
Donc, petit malin que je suis, je me suis dit, je vais passer en mode Rénové pour avoir la main sur la valeur du Q4 tout en gardant la ventilation inchangée. Et bien non, comme vous le mentionnez, la valeur du Q4 n'a pas d'influence.
Donc, comment puis-je mettre mon projet initial avec une valeur de Q4=3.5 ? Impossible ?
Merci
Je travaille sur un bâtiment initial dont le Q4 a été testé, il est de 3.5 m3/h.m². Or, en RT ex, la perméabilité la plus défavorable est "fenetre sans joint et cheminée sans trappe" équivaut à un Q4=2.5.
Donc, petit malin que je suis, je me suis dit, je vais passer en mode Rénové pour avoir la main sur la valeur du Q4 tout en gardant la ventilation inchangée. Et bien non, comme vous le mentionnez, la valeur du Q4 n'a pas d'influence.
Donc, comment puis-je mettre mon projet initial avec une valeur de Q4=3.5 ? Impossible ?
Merci
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5143
- Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Perméabilité
C'est impossible car la méthode impose les infiltrations (et le système de ventilation) pris en compte pour le calcul de l'état initial.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Novice
- Messages : 1
- Enregistré le : 01 juin 2022 14:01
Re: Perméabilité
Bonjour,
Je travaille actuellement sur un projet de réhabilitation thermique de logements collectifs à l'aide de Pleaides en RTEx.
En mode projet, nous changeons le système de ventilation, Ventilation mécanique autoréglable après 1982 --> Ventilation mécanique simple flux Hygro B.
Nous avons un objectif de -40% sur le CEP initial. Avec une version j'atteins -38% et j'aimerai jouer sur la perméabilité à l'air Q4 du projet pour arriver à -40%. Hors quand je passe le Q4 de 1,7 à 1, il n'y a pas de changement sur le CEP, voir même les besoins de chauffages augmentent très légèrement.
Je me tourne donc vers vous pour savoir si c'est un bug ou aurais je fais une mauvaise manipulation ?
Merci pour votre réponse
Je travaille actuellement sur un projet de réhabilitation thermique de logements collectifs à l'aide de Pleaides en RTEx.
En mode projet, nous changeons le système de ventilation, Ventilation mécanique autoréglable après 1982 --> Ventilation mécanique simple flux Hygro B.
Nous avons un objectif de -40% sur le CEP initial. Avec une version j'atteins -38% et j'aimerai jouer sur la perméabilité à l'air Q4 du projet pour arriver à -40%. Hors quand je passe le Q4 de 1,7 à 1, il n'y a pas de changement sur le CEP, voir même les besoins de chauffages augmentent très légèrement.
Je me tourne donc vers vous pour savoir si c'est un bug ou aurais je fais une mauvaise manipulation ?
Merci pour votre réponse
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5143
- Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Perméabilité
Ni l'un ni l'autre.Marceau Girona a écrit : ↑07 juin 2022 12:20 Je me tourne donc vers vous pour savoir si c'est un bug ou aurais je fais une mauvaise manipulation ?
En RTex, sur certains projets et dans certains contextes, on peut effectivement constater que le Bio diminue en augmentant les infiltrations (dans une certaine mesure).
Il s'agit cependant bien du résultat officiel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- olivir
- Légendaire
- Messages : 2450
- Enregistré le : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Perméabilité