Perméabilité

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT Existant

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Joel
Confirmé
Messages : 18
Inscription : 01 mai 2013 09:34
Localisation : Gers
Contact :

Perméabilité

Message par Joel » 09 sept. 2015 23:39

Bonjour,

En logements collectifs, lorsque je fais varier la perméabilité (sur des études de sensibilité en mode "après rénovation"), le C ne bouge pas.

Est ce un bug ou j'ai zapper une manip ?

Merci pour vos réponses.

Joel

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Perméabilité

Message par Ludovic_B » 10 sept. 2015 07:32

Normalement, suivant la méthode, cela dépend du type de ventilation. Je m'explique.
SI vous avez déclaré votre ventilation inchangée, alors la ventilation et les infiltrations sont considérées comme inchangées par rapport au projet initial. Le Q4 n'a pas d'incidence. Il n'en a que dans le cas de ventilations modifiées. Voir la fiche :
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc ... _RT_ex.pdf

Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Romain Munier
Expert
Messages : 104
Inscription : 06 avr. 2018 10:11
Localisation : 70000 Quincey
Contact :

Re: Perméabilité

Message par Romain Munier » 18 févr. 2021 11:17

Bonjour, je viens de me rendre compte du même problème.

Je travaille sur un bâtiment initial dont le Q4 a été testé, il est de 3.5 m3/h.m². Or, en RT ex, la perméabilité la plus défavorable est "fenetre sans joint et cheminée sans trappe" équivaut à un Q4=2.5.

Donc, petit malin que je suis, je me suis dit, je vais passer en mode Rénové pour avoir la main sur la valeur du Q4 tout en gardant la ventilation inchangée. Et bien non, comme vous le mentionnez, la valeur du Q4 n'a pas d'influence.

Donc, comment puis-je mettre mon projet initial avec une valeur de Q4=3.5 ? Impossible ?

Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Perméabilité

Message par Régis » 19 févr. 2021 12:03

C'est impossible car la méthode impose les infiltrations (et le système de ventilation) pris en compte pour le calcul de l'état initial.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Marceau Girona
Novice
Messages : 1
Inscription : 01 juin 2022 14:01

Re: Perméabilité

Message par Marceau Girona » 07 juin 2022 12:20

Bonjour,

Je travaille actuellement sur un projet de réhabilitation thermique de logements collectifs à l'aide de Pleaides en RTEx.
En mode projet, nous changeons le système de ventilation, Ventilation mécanique autoréglable après 1982 --> Ventilation mécanique simple flux Hygro B.
Nous avons un objectif de -40% sur le CEP initial. Avec une version j'atteins -38% et j'aimerai jouer sur la perméabilité à l'air Q4 du projet pour arriver à -40%. Hors quand je passe le Q4 de 1,7 à 1, il n'y a pas de changement sur le CEP, voir même les besoins de chauffages augmentent très légèrement.
Je me tourne donc vers vous pour savoir si c'est un bug ou aurais je fais une mauvaise manipulation ?
Merci pour votre réponse

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Perméabilité

Message par Régis » 08 juin 2022 12:44

Marceau Girona a écrit : 07 juin 2022 12:20 Je me tourne donc vers vous pour savoir si c'est un bug ou aurais je fais une mauvaise manipulation ?
Ni l'un ni l'autre.
En RTex, sur certains projets et dans certains contextes, on peut effectivement constater que le Bio diminue en augmentant les infiltrations (dans une certaine mesure).
Il s'agit cependant bien du résultat officiel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Perméabilité

Message par olivir » 08 juin 2022 12:50

Image
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo