Bonjour,
Je travaille actuellement sur un projet de rénovation d'un immeuble de logements collectifs >1000 m2.
Lors de l'étude, je suis surpris de voir que mon projet est conforme alors que mon cep projet (calculé à 113,8) est supérieur au Cep max (110).
Il me semblait que pour être conforme à la RT Ex globale il fallait respecter le Cep Max, Cep ref et Tic en plus du U bat..
Pouvez-vous me confirmer qu'il ne s'agit pas d'une erreur?
Cordialement.
Cep projet > Cep max
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep projet > Cep max
Il semble bel et bien s'agir d'une erreur.
Utilisez-vous la version 5.19.9.1 actuelle du logiciel ?
Si oui, envoyez-moi par mail votre saisie pour analyse.
Si ce n'est pas le cas, faite la mise à jour et relancez le calcul.
Utilisez-vous la version 5.19.9.1 actuelle du logiciel ?
Si oui, envoyez-moi par mail votre saisie pour analyse.
Si ce n'est pas le cas, faite la mise à jour et relancez le calcul.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep projet > Cep max
J'ai bien reçu votre projet.
Comme indiqué ici dans le manuel :
Le Cep projet indiqué par le logiciel correspond à l'ensemble des consommations : ECS, chauffage, refroidissement, auxiliaires de ventilation, auxiliaires de génération et éclairage. Or la validation par rapport au Cep max pour les usages d'habitation se fait uniquement pour les consommations de chauffage, de refroidissement et d'ECS. Voir Art. 12 du chapitre III de l'arrêté du 13 juin 2008 de la RTex.
Il n'y a donc pas d'erreur.
Comme indiqué ici dans le manuel :
Le Cep projet indiqué par le logiciel correspond à l'ensemble des consommations : ECS, chauffage, refroidissement, auxiliaires de ventilation, auxiliaires de génération et éclairage. Or la validation par rapport au Cep max pour les usages d'habitation se fait uniquement pour les consommations de chauffage, de refroidissement et d'ECS. Voir Art. 12 du chapitre III de l'arrêté du 13 juin 2008 de la RTex.
Il n'y a donc pas d'erreur.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES