Bonjour,
j'ai un projet extrêmement serré financièrement qui vise un label BBC Réno 2009 sur des locaux tertiaires en RDC. L'archi me demande si on peut enlever l'isolant prévu en flocage du plancher RDC donnant sur des caves (impact économique très important)
J'ai des résultats très variables suivant ma saisie :
- plancher bas RDC+contact ThBât sur sous-sol
- saisie du volume des caves en espace tampon (saisie usuelle pour STD)
Les 2 saisies sont-elles valides en RT aux yeux d'un certificateur ?
Saisie sous-sol vis-à-vis d'un label
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Gourou
- Messages : 439
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Saisie sous-sol vis-à-vis d'un label
Oui, la plus précise étant celle où l'espace tampon est modélisé (avec saisie du volume des caves).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Gourou
- Messages : 439
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Saisie sous-sol vis-à-vis d'un label
Bonjour,
merci pour votre retour.
merci pour votre retour.