Message par Fati BOUZIDI » 09 sept. 2020 09:22

Bonjour,

J'ai été interpellé par des clients au sujet des résultats de mon Ubat qui n'est pas censé être performant vu que c'est de l'existant:
01.png
Comme indiqué en fluo dans la capture d'écran, j'ai un U parois opaque=0.303 W/m².K
et d'un autre côté, ma parois a un U=0.43W/m².K, comme indiqué dans la capture suivante:
01.png
Normalement, je devrais avoir la même valeur, n'est-ce pas?
Pourriez-vous m'indiquez d'où vient la différence svp car je n'arrive pas à l'expliquer auprès des clients?
Merci pour votre aide.

Cordialement,
Pièces jointes
02.png

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Résultats RTex-Restitution logicielle

Message par Régis » 09 sept. 2020 12:18

Non, il est normal de ne pas avoir les mêmes valeurs.

Le U de 0.43 correspond au U de la paroi.
Le U de 0.303 prend en compte l'influence des contacts et des résistance surfaciques additionnelles (Rsi et RSe) une fois cette paroi utilisée dans le projet. On parle alors de Ue (U équivalent).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Fati BOUZIDI
Membre
Messages : 6
Inscription : 06 déc. 2019 09:41

Re: Résultats RTex-Restitution logicielle

Message par Fati BOUZIDI » 09 sept. 2020 13:28

Je vous remercie pour votre retour.

Cordialement,

Répondre