Bonjour,

J'ai un projet de chaudière bois avec production d'ECS l'hiver et en été sur un autre système.

Pour la RT2012 je connais la technique de la Cep mensuel avec le calcul de la Cep en hiver et de la Cep en été pour obtenir au final une Cep Saisonnière.

Mais pour la RT EX, comment faire ? Y a-t-il une technique similaire ?

Merci de vos réponses.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: RT Ex ECS saisonniere

Message par Régis » 26 janv. 2021 15:13

L'équivalent n'existe effectivement pas en RTex.
Vous pouvez soit faire un calcul avec le système le plus défavorable soit passer par un titre V opération.
Régis Bacabara