Bonjour
Je travaille sur un projet de rénovation bâtiment tertiaire, la rénovation ne concerne que l'isolation, les équipements CVC ne seront pas remplacés.
Pour la PAC, si je coche "Générateur existant", le COP sera imposé de 2,8 suivant la méthode Th ex, donc mes 2 soucis sont:
1) Le COP de ma PAC est de 1.8 (calculé depuis fiche technique)donc je ne peux pas prendre celui de 2.8 (génér. existant).
2) Si je décoche "Générateur existant" et je coche justifiées ou certifiées pour renseigner le régime de 40-45°C / 7°C, je serai obligé de renseigner le régime du 30-35°C, Or dans la fiche technique je n'ai que les données du régime 40-45°C.
- EST-CE-QUE VOUS ME CONSEILLEZ DE PRENDRE LE COP IMPOSE EN COCHANT "GENERATION EXISTANT" ? SACHANT QUE CE N'EST PAS LE VRAI COP.
- Avez-vous une solution pour déclarer le COP que pour le régime 40-45°C/7.
Je vous remercie d'avance!
Cordialement,
Configuration PAC Existant
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Novice
- Messages : 4
- Inscription : 04 août 2020 08:39
Configuration PAC Existant
- Pièces jointes
-
- 20210811192253.pdf
- Fiche technique
- (116.48 Kio) Téléchargé 242 fois
Hamdi
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Configuration PAC Existant
Bonjour,
En RTEx, les matrices de COP ne sont pas envoyées au moteur. Seule une puissance nominale, un COP nominal sont envoyés. Nous envoyons donc uniquement la valeur pivot, quelque soit les régimes de température déclarés.
Dans le cas particulier d'une pac sur air extérieur et si la valeur pour -7°C est renseignée, nous l'envoyons également au moteur.
De fait, soit vous prenez la valeur par défaut du cop en fonction de l'année (générateur existant), ou alors vous vous mettez en COP déclaré et forcez la valeur du cop nominal.
Cordialement,
En RTEx, les matrices de COP ne sont pas envoyées au moteur. Seule une puissance nominale, un COP nominal sont envoyés. Nous envoyons donc uniquement la valeur pivot, quelque soit les régimes de température déclarés.
Dans le cas particulier d'une pac sur air extérieur et si la valeur pour -7°C est renseignée, nous l'envoyons également au moteur.
De fait, soit vous prenez la valeur par défaut du cop en fonction de l'année (générateur existant), ou alors vous vous mettez en COP déclaré et forcez la valeur du cop nominal.
Cordialement,
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES