Bonjour
Je voulais savoir qu'est ce que ça veut dire ce message d'erreur :
"La somme de ratios des émetteurs chaud du groupe "Groupe 3" divergent de plus de 10% par rapport à la surface du groupe".
Merci pour votre réponse
Cordialement,
RT-EX message d'erreur
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: RT-EX message d'erreur
Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel :
Pour chaque émetteur, est calculé : le ratio temporel x le ratio surfacique
Les résultats ainsi obtenus sont sommés pour chaque émetteur du groupe.
Cette somme doit être inférieure ou égale à 100% (§10.1.3.2.8 de la méthode Th-BCE).
Pour chaque émetteur, est calculé : le ratio temporel x le ratio surfacique
Les résultats ainsi obtenus sont sommés pour chaque émetteur du groupe.
Cette somme doit être inférieure ou égale à 100% (§10.1.3.2.8 de la méthode Th-BCE).