Bonjour,
Je travaille sur la modélisation d'un ensemble de bâtiments résidentiels (jusqu'à R+13), j'ai un problème de sous-estimation des déperditions d'énergie.
Les parois verticales ne sont pas ou peu isolées et les menuiseries peu performantes, pourtant j'arrive naturellement à un Cep bien trop faible (de l'ordre de 120, alors que des bâtiments équivalents sont autour de 350/400).
S'agissant d'immeubles classiques, il n'y a a priori pas de particularité dans le calcul de la SRT.
Y'a-t-il des techniques/erreurs de modélisation qui sont connues pour entraîner une telle sous-estimation ?
Merci
Déperditions fortement sous-estimées
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Membre
- Messages : 8
- Inscription : 23 juin 2021 15:58
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Déperditions fortement sous-estimées
Il faut vérifier l'ensemble de la saisie.
Vérifiez également la répartition du Cep pour voir si il s'agit majoritairement de consommations de chauffage, ECS, éclairage ou climatisation.
Les déperditions statiques devraient également vous donner plus d'information sur les déperditions du bâtiment et leurs répartitions.
Vérifiez également la répartition du Cep pour voir si il s'agit majoritairement de consommations de chauffage, ECS, éclairage ou climatisation.
Les déperditions statiques devraient également vous donner plus d'information sur les déperditions du bâtiment et leurs répartitions.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES