Message par olivir » 01 avr. 2022 09:36

Bonjour,

Je m'appuie généralement sur les STD/SED pour regarder comment se passent les relances de chauffage. Mais, il me semble que dans la norme EN?12831, il y a des préconisations en fonction de l'inertie et/ou du temps de relance accepté. Je ne retrouve pas dans la documentation, quelqu'un a le bon lien ?
Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Comité de Pilotage du Réseau Aquitain de la Construction Paille
Enerco Conseils - enerco.free.fr

Caeli
Omniscient
Messages : 582
Enregistré le : 05 févr. 2013 18:11

Re: Surpuissance de relance

Message par Caeli » 05 avr. 2022 11:05

;)

Après ce n'est pas adapté aux bâtiments performants...

Personnellement je ne les applique pas étant donné que la EN12831 est déjà très conservatrice.
Fichiers joints
Extrait_Majoration_EN12831.pdf
(16.18 Kio) Téléchargé 54 fois
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar du membre
olivir
Légendaire
Messages : 2289
Enregistré le : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Surpuissance de relance

Message par olivir » 05 avr. 2022 18:23

Ah merci Caeli ! Je ne l'utilise pas généralement mais là je suis content de le retrouver pour un projet. 😊

C'était dans la doc en ligne avant mais je ne le retrouve plus…
Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Comité de Pilotage du Réseau Aquitain de la Construction Paille
Enerco Conseils - enerco.free.fr

Jonath
Omniscient
Messages : 694
Enregistré le : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Surpuissance de relance

Message par Jonath » 02 mai 2022 16:00

Tu mets combien Caeli ?

Moi je met 5W par m², mais même ça ça me parait beaucoup maintenant ...
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Caeli
Omniscient
Messages : 582
Enregistré le : 05 févr. 2013 18:11

Re: Surpuissance de relance

Message par Caeli » 03 mai 2022 09:56

Année après année je suis gentiment arrivé à 0 ^^
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

renergetic
Confirmé
Messages : 12
Enregistré le : 03 juin 2022 10:33

Re: Surpuissance de relance

Message par renergetic » 18 juin 2022 16:20

Je suis entièrement d'accord que les relances de la EN12831 sont surévaluées, surtout maintenant avec nos bâtiments superisolés. Sauf qu'elles sont contractuellessans sans autre justificatif. Est-ce qu'une STD est un justificatif ? Je dirais oui.