Message par Thor » 06 mars 2016 18:20

Bonjour,

Je travaille sur un bâtiment à la géométrie un "peu" complexe :roll: J'ai entre autre des demi-niveaux et j'ai donc du définir des planchers ouverts. J'ai une (plusieurs en fait) pièce qui est donc à cheval sur 2 étages. Le problème est que je ne sais pas comment définir mes gains occupants dans ce type de local. Si j'ai 1000W de gain, dois je ...
1) Mettre 1000W dans chacune des deux parties ?
2) Mettre 500W dans chacune des deux parties ?
3) Mettre 1000W dans une des deux parties peu importe laquelle ?

Merci d'avance pour votre aide !

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Dimnesionnement climatisation - paroi ouverte

Message par Régis » 07 mars 2016 12:24

Pour être cohérent, il faudra fusionner ces pièces (volume supérieur et volume inférieur) lors de l'exportation. Lors de cette fusion, les gains occupants seront sommés.

Vous pouvez donc :
2) Mettre 500W dans chacune des deux parties
3) Mettre 1000W dans une des deux parties peu importe laquelle

Mais pas :
1) Mettre 1000W dans chacune des deux parties
Sinon, vous aurez un total de 2000W sur l'ensemble du volume.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Re: Dimnesionnement climatisation - paroi ouverte

Message par Thor » 07 mars 2016 13:30

Merci pour la réponse :)

lola_b
Confirmé
Messages : 14
Inscription : 19 avr. 2021 08:40

Re: Dimensionnement climatisation - paroi ouverte

Message par lola_b » 28 sept. 2022 08:25

Bonjour,

Une question sur le même sujet.
Je souhaite faire un calcul de déperditions et d'apports pièce par pièce sur un bâtiment.
J'ai un niveau qui possède 2 types de planchers bas. J'ai donc du diviser certaines de mes pièces en 2 lorsqu'elles possèdent les 2 types de planchers. Ces pièces possèdent alors une paroi ouverte.

- Dois-je mettre un émetteur dans les 2 parties de la pièce ou seulement dans une partie ?
- Dans le cas où je ne mets qu'un émetteur dans une des 2 parties : Dois-je définir la température intérieure dans les 2 parties de la pièce ou seulement dans la partie avec émetteur ?

- D'après les messages précédents j'ai bien compris qu'il fallait saisir les apports seulement dans une des 2 parties (occupation, éclairage, puissance dissipée).

- Où se situe la fonction "fusionner les pièces" ? On la trouve une fois que le calcul a été lancé ?


Merci par avance pour votre réponse

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Dimensionnement climatisation - paroi ouverte

Message par Régis » 30 sept. 2022 13:24

lola_b a écrit : 28 sept. 2022 08:25 - Dois-je mettre un émetteur dans les 2 parties de la pièce ou seulement dans une partie ?
Mettez un émetteur dans chacun des volumes de la pièce. Ces volume sont destinés à être fusionnés pour ne faire qu'une seule pièce lors du calcul. Il y aura alors un paramétrage commun.
lola_b a écrit : 28 sept. 2022 08:25 - Dans le cas où je ne mets qu'un émetteur dans une des 2 parties : Dois-je définir la température intérieure dans les 2 parties de la pièce ou seulement dans la partie avec émetteur ?
Le logiciel fait au mieux et au plus logique. Vous pouvez voir le détail de ce que vous obtenez via Afficher > Résultats dans le Modeleur (en chauffage ou en climatisation) :
2022-09-30_14h21_06.png
lola_b a écrit : 28 sept. 2022 08:25 - Où se situe la fonction "fusionner les pièces" ?
Dans le menu Edition.
lola_b a écrit : 28 sept. 2022 08:25 On la trouve une fois que le calcul a été lancé ?
Non
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre