Surpuissance génération et Surpuissance émetteurs

Posez vos questions sur l'utilisation des modules de dimensionnement de chauffage ou de climatisation

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Pierrot22
Confirmé
Messages : 19
Inscription : 06 mai 2014 20:23

Surpuissance génération et Surpuissance émetteurs

Message par Pierrot22 » 04 mai 2017 08:59

Bonjour,

Je suis en train de faire un dimensionnement de chauffage.

J'ai bien compris comment on déterminait la surpuissance des émetteurs (en fonction de la chute de température dans le bâtiment et de l'inertie de celui-ci) en revanche je ne sais pas comment faire pour la surpuissance de la génération.

Une âme charitable pourrait-elle m'éclairer sur ce sujet et m'expliquer la différence si s'il y en a une entre surpuissance de la génération et celle des émetteurs?

Merci pour votre aide.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Surpuissance génération et Surpuissance émetteurs

Message par Régis » 04 mai 2017 10:13

Surpuissance de l'émetteur : c'est la "marge de précaution" que l'on souhaite attribuer au radiateur.
Surpuissance de la génération : c'est la "marge de précaution" que l'on souhaite attribuer à la chaufferie.

Généralement, cette "marge de précaution" est de l'ordre de 10%.
Attention : elle ne doit être attribuée qu'une seule fois (il ne faudrait pas que le BE qui fasse ce dimensionnement en attribue une et que l'installateur en attribue également une autre en plus).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre