Bonjour,

J'ai observé des écarts entre les données saisies et les résultats du calcul de refroidissement.

Les facteurs solaires sont différents de ceux saisis dans ma fenêtre en bibliothèque, 0,37 au lieu de 0,39.

Les apports par occupant également, j'ai mis 65 W en sensible et en latent, les résultats me donnent des apports sensibles et latents différents. La part de latent semble correct mais pas exactement le résultat de la surface x taux d'occupation x puissance par occupant. La part de sensible est légèrement inférieure mais la différence pas négligeable.
Capture.JPG
J'essaye de comprendre comment corriger cela.

Deuxième soucis, à l'export de données toujours en refroidissement, les hypothèses d'occupation n'apparaissent pas.
Capture2.JPG

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Écarts entre données saisies et résultats

Message par Régis » 10 juin 2020 15:41

Sebastien G6 a écrit : 10 juin 2020 14:03 Les facteurs solaires sont différents de ceux saisis dans ma fenêtre en bibliothèque, 0,37 au lieu de 0,39.
Cela correspond certainement à la prise en compte de la correction d'intégration.
Sur ce sujet, je vous invite à consulter ce qui est indiqué ici et ici dans le manuel.
Sebastien G6 a écrit : 10 juin 2020 14:03 Les apports par occupant également, j'ai mis 65 W en sensible et en latent, les résultats me donnent des apports sensibles et latents différents. La part de latent semble correct mais pas exactement le résultat de la surface x taux d'occupation x puissance par occupant. La part de sensible est légèrement inférieure mais la différence pas négligeable.
Pouvez-vous nous transmettre par mail la saisie correspondante pour analyse (en re-précisant votre question) ?
Sebastien G6 a écrit : 10 juin 2020 14:03 export de données toujours en refroidissement, les hypothèses d'occupation n'apparaissent pas
Cette demande d'amélioration du logiciel a été transmise aux développeurs via le ticket 5392 pour les futures évolutions. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous faire part de cette remarque.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr