Bonjour,
Je dois effectuer un calcul de déperdition sous Pléiades via le module de dimensionnement de chauffage.
Pour calculer les déperditions par la VMC, nous utilisions la formule : P = qv × 0,34 × ΔT.
Via le calcul manuel (formule ci dessus) j'obtiens une déperdition de 7,14 kW.
Via le logiciel j'obtiens une déperdition de 5,02 kW.
J'imagine que la méthode utilisée dans le logiciel colle mieux à la réalité mais j'aimerais savoir si vous pouviez expliquer cette différence pour qu'a mon tour je puisse l'expliquer à mes collègues.
Y a-t-il une part des déperditions de la VMC attribuée aux infiltrations ?
En espérant ne pas avoir fait doublon,
Merci d'avance
Rémi Durez
Edit : ponctuation
Méthode calcul déperdition VMC chauffage
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Méthode calcul déperdition VMC chauffage
Avez-vous un échangeur ?
Je vous invite à regarder le détail de vos résultats dans le mode "Afficher : Résultats" dans le Modeleur.
Vous pouvez également faire l'export Excel de ces résultats avec le détail du calcul.
Enfin, vous trouvez ici une explication sur la compensation d'extraction.
Les déperditions par infiltrations sont spécifiques et ne sont pas attribuées à la VMC.
Je vous invite à regarder le détail de vos résultats dans le mode "Afficher : Résultats" dans le Modeleur.
Vous pouvez également faire l'export Excel de ces résultats avec le détail du calcul.
Enfin, vous trouvez ici une explication sur la compensation d'extraction.
Les déperditions par infiltrations sont spécifiques et ne sont pas attribuées à la VMC.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Méthode calcul déperdition VMC chauffage
Bonjour,
Merci pour votre réponse, je vais regarder ça.
Merci pour votre réponse, je vais regarder ça.
-
- Habitué
- Messages : 32
- Inscription : 24 févr. 2021 09:40
Re: Méthode calcul déperdition VMC chauffage
Bonsoir,
Je me questionne sur le même type de réflexion.
Auriez vous des informations complémentaires sur la méthodologie de calcul des déperditions dans le cas de l’utilisation de l’outils usage de Pleiades ?
Je me questionne sur le même type de réflexion.
Auriez vous des informations complémentaires sur la méthodologie de calcul des déperditions dans le cas de l’utilisation de l’outils usage de Pleiades ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Méthode calcul déperdition VMC chauffage
Qu'appelez vous par "outils usage" pour le calculs des déperditions ?vincegmeno a écrit : ↑12 oct. 2022 18:02 la méthodologie de calcul des déperditions dans le cas de l’utilisation de l’outils usage de Pleiades
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Habitué
- Messages : 32
- Inscription : 24 févr. 2021 09:40
Re: Méthode calcul déperdition VMC chauffage
Bonjour, je parle de cet outil là :Régis a écrit : ↑19 oct. 2022 10:00Qu'appelez vous par "outils usage" pour le calculs des déperditions ?vincegmeno a écrit : ↑12 oct. 2022 18:02 la méthodologie de calcul des déperditions dans le cas de l’utilisation de l’outils usage de Pleiades
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Méthode calcul déperdition VMC chauffage
Cet outil permet de renseigner le système de ventilation avec les débits correspondants.
Cela ne change rien à la méthode de calcul (suivant le EN 12831), mais les résultats en eux même seront impactés par les débits ainsi récupérés.
Cela ne change rien à la méthode de calcul (suivant le EN 12831), mais les résultats en eux même seront impactés par les débits ainsi récupérés.