Je ne retrouve plus l'info dans la doc mais il me semble que la prise en compte des entrées d'air dépend de la ventilation globale au niveau du bâtiment.
Je me pose donc la question du détalonnage des portes. J'ai des bureaux avec des entrées d'air sur façade, que se passe-t-il, en dimensionnement EN12831, selon que j'ai ou pas des portes détalonnées donnant sur le couloir et les sanitaires (où il y a des extractions).
Dimensionnement du chauffage et détalonnage des portes
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Dimensionnement du chauffage et détalonnage des portes
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Dimensionnement du chauffage et détalonnage des portes
Le détalonnage des portes n'a d'incidence que sur le calcul de STD/SED, Pas Sur les calculs de dimensionnement,nt de chauffage.