Dimensionnement du chauffage et détalonnage des portes

Posez vos questions sur l'utilisation des modules de dimensionnement de chauffage ou de climatisation

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Dimensionnement du chauffage et détalonnage des portes

Message par olivir » 25 nov. 2022 09:10

Bonjour,

Je ne retrouve plus l'info dans la doc mais il me semble que la prise en compte des entrées d'air dépend de la ventilation globale au niveau du bâtiment.

Je me pose donc la question du détalonnage des portes. J'ai des bureaux avec des entrées d'air sur façade, que se passe-t-il, en dimensionnement EN12831, selon que j'ai ou pas des portes détalonnées donnant sur le couloir et les sanitaires (où il y a des extractions).
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Dimensionnement du chauffage et détalonnage des portes

Message par Régis » 15 déc. 2022 12:37

Le détalonnage des portes n'a d'incidence que sur le calcul de STD/SED, Pas Sur les calculs de dimensionnement,nt de chauffage.