SED apports occupants et température d'inconfort

Proposez des améliorations pour Pleiades

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Sebastien G6
Spécialiste
Messages : 98
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

SED apports occupants et température d'inconfort

Message par Sebastien G6 » 15 mai 2023 10:55

Bonjour,

Dans la STD on a souvent besoin de définir les apports par occupants par zone.
On a des zones fitness, commerce et restauration dans les bâtiments de bureaux, il est nécessaire de définir des hypothèses différentes pour chaque zone.

Pour les températures limites d'inconfort, elles peuvent être définies à deux endroits, je ne comprends pas quelle valeur est utilisée pour quel type d'étude.
SED.JPG
SED.JPG (14.63 Kio) Consulté 463 fois
Capture3.JPG

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 669
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: SED apports occupants et température d'inconfort

Message par Stephane_T » 16 mai 2023 16:55

Les températures limites haute et basse à saisir sur l'onglet Calcul servent à calcul les nombres d'heures d'inconfort et les taux d'inconfort pour l'ensemble des zones du projet.

Les températures T min et T max indiquée dans l'onglet confort sont les températures recommandées par la norme 15251 selon l'usage du local. Le logiciel calcule le temps où la température sort de cette plage uniquement où ce calcul a été paramétré.

Le mode de calcul reste le même dans les deux cas, mais dans le premier cas on ne peut pas faire de distinction d'une zone à l'autre, alors que dans le second c'est possible.