Vitrage edibatec

Posez vos questions non spécifiques à un calcul particulier de Pleiades (Bibliothèques, saisie 2D, vue 3D etc.)

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

FabK
Spécialiste
Messages : 67
Inscription : 25 nov. 2019 18:43

Vitrage edibatec

Message par FabK » 18 nov. 2022 16:27

Bonjour,

Cela vient de mon PC ou l'import des vitrage Edibatec a disparu?
Vitrage edibatec.png
.

Merci

Bonne journée

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Vitrage edibatec

Message par Régis » 21 nov. 2022 14:28

En effet, nous nous sommes aperçus que certaines montages provoquaient des résultats complétement aberrants.

Il faut désormais importer directement le double vitrage, mais on ne peut plus utiliser Edibatec pour importer la "couche de verre". Une couche de verre doit maintenant être paramétrée à la main ou récupérée d'un import complet.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Caeli
Omniscient
Messages : 716
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Vitrage edibatec

Message par Caeli » 21 nov. 2022 14:57

Qu'est-ce qu'on entend par import complet?
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Vitrage edibatec

Message par Régis » 21 nov. 2022 15:05

La fonction disponible pour le vitrage qui est ici :
2022-11-21_15h04_09.png
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Caeli
Omniscient
Messages : 716
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Vitrage edibatec

Message par Caeli » 21 nov. 2022 15:32

On ne peut plus importer verre par verre mais uniquement un vitrage complet c'est ça?
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Vitrage edibatec

Message par Régis » 21 nov. 2022 16:26

Oui, c'est ça.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Vince29
Spécialiste
Messages : 99
Inscription : 11 juil. 2016 10:29

Re: Vitrage edibatec

Message par Vince29 » 29 nov. 2022 11:45

Dans le cas où nous serions confrontés à un vitrage existant, cela pose question.
Dans Edibatec, il n'y a que des produits neufs.

La, j'ai le cas d'un double vitrage 4/10/4 avec remplissage air. Avant, nous avions la possibilité de saisir des couches de vitrages clair de 4 mm et de paramétrer correctement l'épaisseur de lame d'air.
Maintenant, je ne sais pas.

Avatar de l’utilisateur
pierreh03
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 04 oct. 2017 20:50
Localisation : Montluçon
Contact :

Re: Vitrage edibatec

Message par pierreh03 » 29 nov. 2022 16:57

Bonjour,

J'ai constaté une petite anomalie dans l'import des vitrages Edibatec ; je ne retrouve pas les mêmes caractéristiques de facteur solaire entre la bibliothèque et le résultat de l'import pour les triples vitrages. Exemple avec du TV Pilkington :

Dans Edibatec g = 0,526 :
Pilkington 1.JPG

Une fois importé g = 0,47 :
Pilkington 2.JPG

Pour les doubles vitrages ça fonctionne mieux par contre.
Pierre Hormière
Pierre.hormiere@uca.fr
IUT Clermont Auvergne - Département Génie Thermique Energie

    Avatar de l’utilisateur
    Régis
    Administrateur
    Messages : 5190
    Inscription : 21 avr. 2010 08:47
    Localisation : IZUBA énergies
    Contact :

    Re: Vitrage edibatec

    Message par Régis » 15 déc. 2022 11:26

    Nous constatons effectivement des écarts de calculs de facteurs solaires entre Pleiades et Edibatec qui s'expliquent en partie par la méthode de calcul.

    A priori, Calumen utilise uniquement la norme 410 pour ses calculs de facteurs solaire. Cette norme travaille par intervalle de longueur d'onde.

    Nous ne disposons pas de ces infos spectrales pour notre calcul. P+C se base directement sur la norme 13363-2 ainsi que la norme XP P50-777 pour le calcul des facteurs solaires de vitrage avec et sans protection en biblio. Ceux-ci sont ensuite éventuellement corrigés dans le projet suivant les règles Th S. Nous nous basons sur les valeurs globale de réflexion et de transmission des couche pour la globalité du spectre énergétique et/ou lumineux.

    Nous effectuons les mêmes calculs que ULYS en nous basant sur les mêmes normes.
    Nous avons effectué un comparatif sur ce produit avec ULYS (cf imprim écran joint). Nous obtenons également des résultats différents avec Ulys = 0.43 + 0.07 pour Ulys au lieu de 0.43 + 0.05 pour Pléiades (soit 2% sur le facteur solaire global). Nous ne nous expliquons pas cet écart. Les écarts de résultats entre Ulys et Pléiades sont nettement plus faibles voir inexistant en double vitrage. Ceux-ci peuvent s'expliquer en partie par des gestions différentes d'arrondi dans la résolution de l'équilibre thermique du verre.
    Capture1.png
    Capture2.png
    Régis Bacabara
    Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
    mail : support@izuba.fr

    IZUBA énergies
    35 Rue Gine
    Ecoparc
    34690 FABRÈGUES

    Avatar de l’utilisateur
    pierreh03
    Confirmé
    Messages : 11
    Inscription : 04 oct. 2017 20:50
    Localisation : Montluçon
    Contact :

    Re: Vitrage edibatec

    Message par pierreh03 » 04 janv. 2023 08:40

    Bonjour,

    Merci pour votre réponse précise.

    Néanmoins je ne comprends pas vos résultats 0.43 + 0.05 pour Pléiades ?
    > La capture d'écran Ulys indique Scw1 = 0,43 + Scw2 = 0,07 donc g = 0,50 (valeur fabricant - 6%)
    > La capture Pleiades indique Sg1-C = 0.39 + Sg2-C = 0.08 donc g = 0,47 (valeur fabricant - 12%).

    En faisant des essais avec plusieurs triple vitrage de la banque Edibatec, je constate un écart à peu près toujours le même : Sg-C est inférieur de 10-12 % à la valeur de g indiquée par le fabricant (Pilkington Optitherm™ S3 #2+5).
    https://assetmanager-ws.pilkington.com/ ... 0_10&cd=cd

    A titre d'illustration, sur une maison individuelle passive cela conduit à une augmentation des besoins de chauffage de 7%, pas tout à fait négligeable. On perd tout l'intérêt du choix d'un triple vitrage à facteur solaire élevé.
    • A moyen terme, est-il envisageable que la base Edibatec intègre directement les valeurs réglementaires (Sg_xxx), fournies directement par les fabricants ?
    • A court terme, que recommandez-vous pour valoriser les triples vitrages ?
      Saisie manuelle des Sg en majorant les valeurs issues du calcul de 12% par exemple ?

    Cordialement,
    Pierre Hormière
    Pierre.hormiere@uca.fr
    IUT Clermont Auvergne - Département Génie Thermique Energie

      Avatar de l’utilisateur
      Jean-Pierre_J
      Administrateur
      Messages : 45
      Inscription : 12 août 2011 09:32

      Re: Vitrage edibatec

      Message par Jean-Pierre_J » 10 janv. 2023 17:47

      Bonjour,

      Nous ne savons pas si les valeurs sg_xxx seront un jour intégrées dans Edibatec.

      A court terme, nous vous conseillons de saisir directement la valeur sg issue du fabricant. Pour cela, dans l'onglet "Vitrage" de la menuiserie, il faut cocher le mode "Ug et Sg connus" ou "Ug connu et Sg calculé", puis renseigner la valeur Sg du fabricant dans les champs "sg2_c", "sg2-e" et Sg (si vous faites de la STD). Avec cette méthode, il n'est pas possible de calculer automatiquement les Sg avec protection, il faudra les remplir manuellement.

      J'attire aussi votre attention sur le coefficient d'intégration des menuiseries dans le bâti qui est appliqué et corrige les valeurs Sw des menuiseries au niveau du projet selon les conditions d'intégration.

      Cordialement,
      Jean-Pierre Jacinto
      Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
      mail : support@izuba.fr

      IZUBA énergies
      35 rue Gine - Ecoparc
      34690 Fabrègues

      Avatar de l’utilisateur
      pierreh03
      Confirmé
      Messages : 11
      Inscription : 04 oct. 2017 20:50
      Localisation : Montluçon
      Contact :

      Re: Vitrage edibatec

      Message par pierreh03 » 11 janv. 2023 18:19

      Bonjour,

      Effectivement, la saisie des paramètres connus est relativement simple pour un vitrage seul, mais ça se complique dès qu'on intègre des protections solaires...
      A garder en mémoire cependant pour des bâtiments fortement "triple vitrés".

      Je vous remercie pour votre réponse.
      Pierre Hormière
      Pierre.hormiere@uca.fr
      IUT Clermont Auvergne - Département Génie Thermique Energie

        Vince29
        Spécialiste
        Messages : 99
        Inscription : 11 juil. 2016 10:29

        Re: Vitrage edibatec

        Message par Vince29 » 12 mai 2023 09:11

        Je me permets une petite suggestion dans le fil de cette discussion.
        Je me demande s'il n'est pas possible d'ajouter le type de vitrage dans les tableaux d'export de données. De cette manière, il serait assez pratique de pouvoir modifier une fenêtre et une fois dans le tableau d'appliquer la composition du vitrage souhaité à d'autres. Lorsqu'on en a une trentaine, j'avoue que c'est assez répétitif.

        De même, je viens de regarder un tableau de donnée du modeleur en même temps que je fais cette demande, les paramètres Protection et Ouverture sont grisés, il n'est pas possible de modifier ces colonnes.

        Jonath
        Omniscient
        Messages : 757
        Inscription : 30 janv. 2013 11:02
        Localisation : Chambéry
        Contact :

        Re: Vitrage edibatec

        Message par Jonath » 15 mai 2023 09:54

        Ca rejoint une proposition que j'avais faite il y a longtemps d'avoir des objets "vitrage", "cadre", "pont thermique" qu'on puisse manipuler, modifier de manière générale, remplacer ... Sans avoir à le faire menuiserie par menuiserie.

        Mais je crois que c'était compliqué vu la structure des objets :?:
        Jonathan Gandy
        Savoie Eco'Logis Conseil
        Site ecologisconseil
        Blog ecologisconseil

        Caeli
        Omniscient
        Messages : 716
        Inscription : 05 févr. 2013 18:11

        Re: Vitrage edibatec

        Message par Caeli » 16 mai 2023 09:53

        C'est vrai que ça serait vraiment bien !!!
        Bertrand Frezet
        Caeli Conseil
        www.caeli-conseil.fr

        Répondre