Bonjour.

Pour un calcul réglementaire RE2020, quand il est prévu des panneaux photovoltaïques. Comment est déterminé la part d'électricité produite auto-consommée et la part envoyée sur le réseau public. En effet, sauf erreur de ma part je n'ai vu nul part où l'on pouvait saisir ces informations dans le logiciel Pléiades. Est ce que l'électricité produite par les panneaux est considérée comme totalement auto-consommée?

Cordialement.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Panneaux photovoltaïque

Message par Régis » 02 déc. 2021 16:20

Le moteur de calcul officiel (indépendant du logiciel Pleiades) fait ce calcul heure par heure pour voir l'électricité consommée et l'électricité produite pour en déduire la part auto-consommée.
En RE2020, ce qui n'est pas auto consommé n'est pas valorisé (alors que c'était le cas en RT2012).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

mehdi haki
Confirmé
Messages : 17
Inscription : 24 juin 2021 10:53

Re: Panneaux photovoltaïque

Message par mehdi haki » 03 déc. 2021 15:54

Ce sont des scénarios d'occupation et d'utilisation de l'électricité déjà préétabli?
C'est également le cas en tertiaires (je n'ai essayé qu'en logement)? En bureau par exemple l'occupation et l'utilisation de l'électricité n'est pas la même qu'en logement. Est ce que c'est également un calcul heure par heure avec un scénario préétabli? Est ce que j'ai la possibilité de saisir ces informations?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Panneaux photovoltaïque

Message par Régis » 03 déc. 2021 16:44

Oui, en RTex, en RT2012 et en RT2020, l'occupation, l'éclairage, les consignes de température et de manière générale, l'utilisation qui est faite du bâtiment est conventionnelle et est imposée.
Il en est de même pour tous les usages (tertiaire et logement compris).

Il s'agit bien d'un calcul heure par heure fait avec ces scénarios pré-établi.
Pour en savoir plus, je vous invite à consulter les différentes méthodes ThBCE, ThBCD et ThCEex de ces réglementations.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

mehdi haki
Confirmé
Messages : 17
Inscription : 24 juin 2021 10:53

Re: Panneaux photovoltaïque

Message par mehdi haki » 06 déc. 2021 10:56

Merci pour ces réponses.
Si vous me permettez, j'ai une dernières questions. Il existe des systèmes où des panneaux PV alimentent des ballons électriques ou thermodynamiques. Est-ce qu'il est possible de saisir ces systèmes ? Est-ce que ça relève de titre V?

Cordialement.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Panneaux photovoltaïque

Message par Régis » 07 déc. 2021 12:51

La méthode officielle ne prévoit effectivement pas la prise en compte d'un système PV alimentent des ballons électriques ou thermodynamiques. Il faudrait donc effectivement passer par un titre V.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

vsial
Expert
Messages : 212
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Re: Panneaux photovoltaïque

Message par vsial » 24 janv. 2022 16:46

Bonjour,

J'aimerais faire remonter mon expérience sur la prise en compte du photovoltaïque en comparant les résultats obtenus en RT2012 et en RE2020.

L'étude se fait sur une maison passive. L'eau chaude est faite avec un ballon électrique de 200l alimenté à 6 panneaux photovoltaïque (2000Wc).

En RT2012, aucun problème la production d'électricité (32,5) est déduite du Cep.
RT2012.jpg

En RE2020, je suis dans les choux. Le photovoltaïque est très peu valorisé ! Même pas 2 kWh alors qu'il représente une part d'autoconsommation de 51% !
RE2020.jpg

J'ai aussi remarqué autre chose.
La consommation de chauffage passe de 5,8 kWhEP/m² en RT2012 à 24,7 kWhEP/m² en RE2020. Bizarre !
Je ne comprends pas pourquoi il y a une si grande différence alors que la consommation d'ECS reste proche.

Vincent.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Panneaux photovoltaïque

Message par Régis » 24 janv. 2022 16:54

La part autoconsommée est déjà déduite des consommations indiqués dans le Cep.
Retirer le PV, vous verrez exploser en conséquence votre Cep.

De manière générale, la RE2020 est effectivement bien plus exigeante que ne l'était la RT2012.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

vsial
Expert
Messages : 212
Inscription : 26 déc. 2010 15:41

Re: Panneaux photovoltaïque

Message par vsial » 24 janv. 2022 17:11

Oui J'ai déjà retiré les PV pour voir la différence mais le Cep ne varie que de 2kWhEP/m².
C'est pour cela que je trouve que la part autoconsommée de 51% n'est pas vraiment prise en compte.

Caeli
Omniscient
Messages : 716
Inscription : 05 févr. 2013 18:11

Re: Panneaux photovoltaïque

Message par Caeli » 25 janv. 2022 09:49

Merci pour ces retours.
Si vous avez une maison passive, il y a a priori une double flux et ça ne marche pas encore en RE2020 :roll: cf sujet dédié sur le forum
Bertrand Frezet
Caeli Conseil
www.caeli-conseil.fr

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Panneaux photovoltaïque

Message par Régis » 25 janv. 2022 14:17

Effectivement, les rendements des VMC semblent poser problèmes sans que nous en sachions plus pour le moment :

viewtopic.php?f=38&t=4571&sid=977ce0c96 ... 6a42f7970e
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Florian.R
Membre
Messages : 5
Inscription : 07 juin 2019 17:24

Re: Panneaux photovoltaïque

Message par Florian.R » 25 nov. 2022 17:43

Bonjour,

Je rencontre le même phénomène que vsial ; en RE2020 j'ai 100 m² de PV mais avec ou sans ces PV le Cep varie très peu.
Le projet est une école et a une SRT d'environ 2500 m².

Avec PV : Cep = 59,3 / 75,6 (autoconsommation 76%)
Sans PV : Cep = 61,9 / 75,6

Quelle en est la raison ?

Merci,

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Panneaux photovoltaïque

Message par Régis » 15 déc. 2022 14:22

Il semble que la production PV soit faible malgré les 100m² de capteur.
L'étude faisabilité de RE2020 donnera le détail de cette production.
Faite un test avec un PV par défaut du logiciel : cela vous permettra de voir si le votre ne contient pas un mauvais paramétrage qui engendrerait une production faible.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre