Chaudière individuelle gaz

Posez vos questions sur l'utilisation de la RE 2020 - partie énergie
(Pour la partie environnement, merci d'utiliser le forum ACV ci-après)

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Georges
Spécialiste
Messages : 74
Inscription : 15 févr. 2021 10:32

Chaudière individuelle gaz

Message par Georges » 07 avr. 2022 13:00

Bonjour,
Sauriez-vous comment je dois remplir ces éléments de l'émetteur du groupe, pour des chaudières gaz individuelles en collectif?
Capture.PNG
Comme vous pouvez le voir, j'ai additionné les longueurs de réseau sur l'ensemble du groupe.
Les consommations du circulateur des chaudières gaz individuelles sont-elles bien prises en compte dans les puissances élect des chaudières elles-mêmes?

Merci d'avance pour votre réponse

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Chaudière individuelle gaz

Message par Régis » 12 avr. 2022 15:17

Oui, si elle sont bien paramétrés au niveau de la génération.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Guillaume_M
Habitué
Messages : 31
Inscription : 01 sept. 2021 10:35

Re: Chaudière individuelle gaz

Message par Guillaume_M » 24 mai 2022 15:12

Bonjour,

Je relance le sujet car j'aimerai savoir si la saisie de la génération type chaudière gaz individuelle doit se réaliser via une génération "complète" ou "simplifiée" ?

Pour prendre un exemple, je souhaite saisir des chaudière individuelles avec un circulateur de 23W (par chaudière), en cas de saisie en mode génération simplifiée, dois-je indiquer 23W dans la saisie de mon émetteur ou bien 23W x nb logement ?

Merci d'avance.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Chaudière individuelle gaz

Message par Régis » 03 juin 2022 12:13

Guillaume_M a écrit : 24 mai 2022 15:12 j'aimerai savoir si la saisie de la génération type chaudière gaz individuelle doit se réaliser via une génération "complète" ou "simplifiée" ?
Si il y a une ballon d'accumulation, ce sera forcément une génération complète.

Si il n'y a pas d'accumulation, vous pouvez passer par la génération simplifiée mais la saisie avec une génération complète reste également possible.
Guillaume_M a écrit : 24 mai 2022 15:12 je souhaite saisir des chaudière individuelles avec un circulateur de 23W (par chaudière), en cas de saisie en mode génération simplifiée, dois-je indiquer 23W dans la saisie de mon émetteur ou bien 23W x nb logement ?
23W x nb logement pour bien prendre en compte la puissance totale des circulateurs.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Jonath
Omniscient
Messages : 757
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry
Contact :

Re: Chaudière individuelle gaz

Message par Jonath » 22 juin 2022 14:24

Une question que je me suis posé Régis : les circulateurs intégrés des chaudières et PAC, sont ils pris en compte dans la part des auxiliaires dans la génération, ou doivent-ils être ajoutés au niveau de l'émetteur ?
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Georges
Spécialiste
Messages : 74
Inscription : 15 févr. 2021 10:32

Re: Chaudière individuelle gaz

Message par Georges » 24 juin 2022 07:15

Bonjour Jonah,

C'était le sens de ma question initiale. C'est pour ça que je ne mets pas de circulateur sur mon émetteur. De la réponse de Régis, je comprends qu'effectivement les consommations du circulateur de la chaudière est effectivement déjà pris en comptes dans sa consommation auxiliaire.

Avatar de l’utilisateur
cottet_energie
Gourou
Messages : 259
Inscription : 02 oct. 2018 16:35
Localisation : Nord Toulousain (31)

Re: Chaudière individuelle gaz

Message par cottet_energie » 24 juin 2022 13:57

Georges a écrit : 24 juin 2022 07:15 Bonjour Jonah,

C'était le sens de ma question initiale. C'est pour ça que je ne mets pas de circulateur sur mon émetteur. De la réponse de Régis, je comprends qu'effectivement les consommations du circulateur de la chaudière est effectivement déjà pris en comptes dans sa consommation auxiliaire.
Je pense que c'est aux fabricants de préciser ce point.
Mais je vous donne mon avis : si vous prenez Atlantic, Viessmann ou De Dietrich, dans leurs logiciels et fiches d'application RT2012/RE2020, ils précisent bien que la puissance du circulateur est une valeur à saisir et donc à priori non prise en compte dans le paramètres "puissance électrique des auxiliaires à Pn". Ex chez Viessmann on trouve des chaudières avec circulateur de 21W et puissance des auxiliaires de 26W ça laisse 5W pour le bruleur + électronique, ce qui est totalement fantaisiste.